急求工程宝可以控制球机而接到DVR怎么不能??...

[复制链接]
qjdabcd 发布于: 2011-12-12 19:56 2223 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
wxwawj2010 发表于 2011-12-26 09:51:00
学习
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
simplelove 发表于 2011-12-26 10:13:00

我也碰到类似情况过,一开始和你一样没有一点头绪,最后你猜是什么问题,甲方一个插线板老化,零线和地线短路造成了用工程宝测试可以,接上DVR就没有显示。后来换了插线板就OK了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
今夜无风 发表于 2011-12-26 11:30:00
1个DVR上你接了几个球 如果多得话有可能是485信号衰减了 用485分配器吧 或者保证设备之间是手拉手的模式
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
毒药加冰 发表于 2011-12-26 21:32:00

这问题只有现场的经验能解决

别的说一切都是空话

经验啊经验

 