华鸿霖 发布于: 2011-10-28 20:24 2747 次浏览 31 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
华鸿霖 发表于 2011-10-31 19:29:00

这是红外线摄像机怎么设置。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
xingshao 发表于 2011-11-1 09:01:00
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
kearny123 发表于 2011-11-1 09:42:00
学习学习中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
feiyu521 发表于 2011-11-10 20:41:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
feiyu521 发表于 2011-11-10 20:42:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
湘都安防 发表于 2011-11-14 18:00:00
学习.............
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
lijinghe 发表于 2011-11-14 20:30:00

我也遇到这种问题过,只是没他的厉害,糊弄过去了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
gianttnt 发表于 2011-11-15 09:25:00
主要还是匹配问题!测试方法:用一根标准的线缆,抛开布线,直接将两端设备取下,连接一下看看效果,如果还有重影,那就是设备问题,如果没有,那就是布线问题!在此看来,根布线关系不大,应该是设备阻抗不匹配!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
china2521 发表于 2011-11-15 21:25:00
我才做得工程碰到这个问题,换了光端机一切OK了,就是光端机问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
庚耘 发表于 2011-11-15 22:26:00
是阻抗不匹配
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
yh65501 发表于 2011-11-15 22:47:00
重影有时候是信号太强的缘故,可能是光端机的问题,建议找别的品牌的光端机进行测试一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
xuchen8197 发表于 2011-11-16 00:47:00

把光端机电源断掉,用万用表测量下光端机视频输入口的直流电阻是不是75欧姆,如果很大,在输入口的插头芯线和外皮之间接个75欧姆的负载电阻。

另外你线是不是标准的75欧姆同轴电缆?

回复 支持 反对