千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]200米的距离,2*.075的线有问题吗?...

[复制链接]
w405581687 发布于: 2011-5-17 11:40 465 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
准备电源集中管理,2*.075的线走AC 220V的,请问有问题吗?前段一共有6点,都是100多米的距离~后端汇总了0.75的线当总线可以吗?还是会出现问题?或者总线要换线径粗点的?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wangyouwu 发表于 2011-5-17 20:47:00
完全够用,我用0.5的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
q7874085 发表于 2011-5-17 22:28:00
够用了。。。我一直都是用0.5的。你主要看甲方的意见呗。。。工程省钱不就从这里来么
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
QQ283180779 发表于 2011-5-17 23:28:00

再做个空开吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
笨笨老鸟 发表于 2011-5-18 02:25:00

计算线压不光与距离有关,还与负载大小有关,需知:电阻 (R)×电流 (I)=电压 (V),这是中学物理课就讲过的简单计算题,1平方截面积的铜导线的电阻率是0.0175Ω/米,按照30W/点功耗算:200米距离220V供电的线压降只有1.27V,没有问题的。

[此贴子已经被作者于2011-5-18 2:25:39编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhihao8 发表于 2011-5-18 07:59:00

这个不知道,要是走220V的 0.3的就行,到摄象头那边接变压器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
天高任我飞li 发表于 2011-5-18 20:43:00

0.5的线就可以。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城