hjlong 发布于: 2011-5-8 17:57 339 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

云台经常出现无法控制的现象,有时断电复位可恢复正常,有时不行,但将485通信线互相短接后再接上又能恢复正常,摇测通信线的线间及对地绝缘均正常。搞不懂是什么原因引起,请前辈们指点指点,小弟不胜感激!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
无线传输 发表于 2011-5-8 20:13:00
好像是里面一个元件坏了。以前遇到过类似情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
iamttok1 发表于 2011-5-9 13:21:00

前年我也遇到到过相同的请矿 搞了几天下来没有解决 后来不管了过了几天 自己就恢复了 到现在位置没有出问题,也没有想出合理的解释,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
陈远 发表于 2011-5-9 18:07:00

我觉得2方面原因。1.云台本身的问题,这个换或是修解决。2.就是控制线的问题,你的控制线上带来几个云台,是树形结构吧,如果这样的话,应该是线缆回波干扰,重新整改下线路。

回复 支持 反对

使用道具 举报