使用环境,简单阐述下:

      一个钢架连体厂房,长方形,长度有450米,宽度有300米,四周有宽十米的水泥路面。现考虑在四周安装监控系统,四周采用红外球机共计6个,中间位置货物出入车间出入口设有固定点2个,大门管理车辆进出照车牌低照摄像机1台,共计9个监控点。

      情况明显,范围不大不小,点数少,不集中,施工难度大等等问题。选择一种合理,性价比高的传输方式比较难。

请各位大侠指点路过指点指点。

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大蒜陀 发表于 2011-4-20 17:47:00
还是走线吧,起码稳定,远的用75-9的线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小白芽 发表于 2011-4-20 18:45:00

网线六类线 带屏蔽的那种

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xjayang 发表于 2011-4-20 22:23:00

屏蔽线缆不能做双绞线视频传输!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
华泰安防 发表于 2011-4-21 16:19:00
75-5的线就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pt7804 发表于 2011-4-21 23:33:00
75-5就行!没什么难度的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
isuny 发表于 2011-4-22 13:51:00
带屏蔽的那种
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
feelingfree 发表于 2011-4-22 22:32:00
全部用75-5的线就行了,不要太麻烦了,水泥路才10米,直接破过去就行了。如果机房远的话建议走光纤了,如果仓库有网络,建议仓库内设置一个机柜,直接走网络了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zjykjmdzwy 发表于 2011-4-24 12:27:00

两种方式,之前都有用过,一种是,短距离的几个固定点都用国标SYV75-5视频线,另几个远距离的点,用的是六类线,加有源双绞线收发器。

现在的问题是,用75-5视频的几个点,图像画面出现了,横线条状白线。。视频信号不好。。

用网线做传输介质的,有些时候画面传输不正常,失真。有时会无法控制。

也曾怀疑走线方式,但线路在地下走线都有用黑色整根的水管铺过去的,在分叉口都有做弱电井,因此还真不知问题出在哪了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wang7678569 发表于 2011-4-24 13:02:00
网线  专业视频线  双绞线 都可以么