千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]奇怪的监控现象...

[复制链接]
dgh123456 发布于: 2011-1-4 11:55 537 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

摄像头接在海康硬盘录像机上,经常出现其中有的通道摄像头用一个时期(1-20天)后无图像的情况,但用万用表测量一下视频线,马上就好了,又可用一个时期,后又出现无图像,再测一下又有图像,如此反复。注:多个项目中出现,而且是不同品牌的摄像机都会。绝不是接触不良。有时换一个通道会好,有时不行,不知啥原因????????

[此贴子已经被作者于2011-1-4 11:58:18编辑过]
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hua0785 发表于 2011-1-4 13:00:00
我认为和供电电源有非常大的关系,检查电源是不是用的同一个类型或者同一个牌子的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wshig 发表于 2011-1-4 13:02:00

就是接触不良,BNC头里面的针稍微掰歪一点就解决问题了。特别是动动视频线的时候就会出现视频信号一闪一闪的,原因就是视频头接触不良!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ialshjl 发表于 2011-1-4 21:13:00
2楼意见值得参考~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liaoyihang 发表于 2011-1-4 21:32:00

2楼的意见值得参考

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zwjss521 发表于 2011-1-4 21:37:00
3楼正解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sunknight0 发表于 2011-1-4 22:16:00
这两个都有可能,有的是摄像机使用时间过长积累一定的电荷 如用表笔之类放下积累电荷就会有图像
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zcydlhb 发表于 2011-1-4 22:29:00
真的学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sam8123 发表于 2011-1-4 22:46:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
无平无静 发表于 2011-1-19 20:49:00
觉得7楼说的有点道理。。。 做接地了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
l52421291 发表于 2011-1-20 11:22:00
神奇
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
网络新人类 发表于 2011-1-22 11:42:00
给DVR接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ericigj 发表于 2011-1-23 19:19:00
这个厉害啊,万用表还是这效用
回复 支持 反对

使用道具 举报