ljd34 发布于: 2010-11-18 09:40 359 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
12v接上摄像机,一开始是正常,过一会摄像机就不亮了,在显示器上显示无视频信号;把12v拔下重新接,又可以了,过一会又不行了,但是电压用万用表测的话,是没问题的!摄像机也是正常。请问这是什么原因呢????
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liuwubs1 发表于 2010-11-18 10:29:00
电压没问题就是电流小了。换个大点的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
翰林子墨 发表于 2010-11-18 10:34:00

你是不是好几个摄像机共用一个电源啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ljd34 发表于 2010-11-18 12:17:00
最多三个摄像机一个电源,,。。。。12V.4.2A的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fk47079382 发表于 2010-11-18 14:09:00
 摄像机要求用多大的电源,单独供电试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
csb1019 发表于 2010-11-18 15:22:00
不要集中供电啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
可乐happy 发表于 2010-11-18 15:44:00
我也碰到过这样的情况,其实是电源的问题,好的电源1A的夜也能用的。就是要单独供电。如果是头子少的话就别省这几个钱了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jimse 发表于 2010-11-18 16:02:00

摄像机拔下空载量电源肯定没问题,带上负载就是另一回事了,所以楼主量电源的方法有问题,估计是电源输出不够

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kyobye 发表于 2010-11-18 16:25:00

应该是电源的问题了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jiankongcamera 发表于 2010-11-18 17:38:00
不要搞集中供电的,单独供应试下,应该不会再有问题了的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
999春天999 发表于 2010-11-18 20:45:00
换一个12v-2A的电源就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhijian06 发表于 2010-11-18 21:05:00
楼上都是正解!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ysfluck 发表于 2010-11-18 21:55:00

会不会是电源线太长的缘故啊?

回复 支持 反对