8        二线式灯光控制系统
8.1        需求:
本系统应提供下述功能:
A.        虚拟式(透过软件设定)电路组合:
允许灯光控制系统电路,依据不同需求,透过软件设定将其组合成相对的控制群组,无须重新布线或接线。
B.        控制安排弹性化:
系统内的任何开关,可以被指定控制任何回路的灯光。
C.        LON Port for Event-Based 的通讯方式:
如此可提供信赖度高的双向通讯,并降低工程安装成本。
D.        模块化的设计:               
使系统在安装、维修与未来的扩充上,简易而便利。
E.        插件式 (Plug-In) 模块机构:
如此可提供快速且方便的维修方式。
F.        现场操作软件:
操作人员或系统工程师,可使用此软件直接对系统进行通讯、系统修正或操作等功能。
G.        简易的系统程序设计:
透过图形化的命令方法,达到最短时间内训练的要求。
8.2        系统规范:
A.        使用RS485的通讯网路。
B.        系统必须能直接使用RS485与中央监控控制器联机,进行系统信息的交换及连锁控制,无须透过任何网关器(Gateway)的协助。
C.        简单的系统测试与开发。
D.        所有照明、插座系统图形的存取。
该照明、插座系统必要有最少的数据转换如下:
(1)        主要设备全部的开/关/警报状态。
(2)        所有照明、插座盘体用电量关数据的读取。
(3)        实时和历史数据的管理/警报状态。
(4)        管理报表。
(5)        所有的I/O数据以Excel格式PID绘出。
该照明、插座系统应能接受来自监控网络整合厂商的信息:
1. 时程表的改变。
2. 用电量控制。
3. 节约能源控制。
8.3        系统功能说明:
二线式灯控系统为一模块化设计,并可独立或透过计算机的图控接口对控制范围内的灯光依照时程及不同状况分别设定并加以控制以下就其功能特色加以简述:
A.        允许电灯线路定的方式设成群组,并可在不须重拉线的情况下重新设定群组,即虚拟布线功能。
B.        任一开关可设定成控制任何区域。
C.        可允许MLC外接其它控制装备。
D.        低成本的双向控制接线。
E.        高度模块化的设计,可轻易的依业主须求扩充或改变。
F.        随插即用模块,使任何人均可快速维护大部份设备。
G.        允许管理人由中央监控装置控制MLC设备。
H.        以Windows NT为基础设计的程序。
I.        数据库管理功能,可建立多个数据库,依不同情况控制系统。
J.        图形接口,使操作员直觉式设定系统功能。
K.        通讯检测功能,可提供系统通讯情况供作问题排除及系统检查。
8.4        系统架构
A.        二线式灯光控制系统是由下列组件构成:
(1)        LCM(Lighting Control Module)灯光控制模块。
(2)        RCM(Relay Control Modules)继电器控制模块。
(3)        DIM(Digital Input Modules)数字输入模块。
(4)        SPU(Supply Power Unit&Enclosure)电源供应器及保护外壳。
(5)        PSM(Programmable Switch Modules)可程序化开关模块
就各项组件加以说明:
LCM(Lighting Control Module)灯光控制模块,为系统控制器,可独立控制不须外接计算机,LCM并没有任何输出入接点,但可外接24个RCMs,6个DIMs,48个PSMs。
RCM(Relay Control Modules)继电器控制模块,是由)继电器控制模块及继电器组成,每个RCM上有两个继电器接点,一个LCM可接24个RCM,故1套MLC可接48个继电器。
DIM(Digital Input Modules)数字输入模块可外接如火警侦测器,自动控制等配备,以提供足够的信息让LCM执行不同的命令,每个DIM上有八个数字输入点,一个LCM可接6个DIM故1套MLC可接48个外接设备PSM(Programmable Switch Modules)可程序化开关模块可切换外接给LCM用的输入装置,每个PSM上可有1到4个不须外接电源的开关,一个LCM可接48个PSM,故1套MLC最多可接192个继电器。
B.        二线式模块灯光控制系统(Mdoular Lighting Controller)包含下列组件:
(1)        模块式灯光控制器
a.        RCM(Relay Control Modules)继电器控制模块。
b.        DIM(Digital Input Modules)数字输入模块。
c.        电源供应器及保护外壳。
(2)        PSM (Programmable Switch Modules)可程序化开关模块
在LCM与LLN间是用LON网络连接,LON网络是可用一般双绞线同时传送电源及控制讯号并且不依循任何网络拓朴(Topology),同时在MLC中可将输入点定义在48个群组中并可依现场状况随时定义群组。
8.5        组件规格
A.        灯光控制模块LCM(Lighting Control Module)
(1)        可外接24个RCM,6个DIM,48个PSM。
(2)        可独立控制灯光系统不须外接计算机。
(3)        储存由管理人员定义的控制程序。
(4)        依据下列控制讯号控制外接配备:
操作员指令
时间表
DIM所外接的侦测器
现场操作
(5)        可更新继电器控制模块,数字输入模块,可程序化开关模块的数据数据。
(6)        依内建的日期时间对系统作控制。
(7)        经由RS232与计算机沟通。
(8)        与继电器控制模块,数字输入模块,可程序化开关模块沟通。
(9)        可外接达48个继电器。
(10)        可定义达48个群组,每个群组均可定义所有的继电器。
(11)        可外接达48个数字输入。
(12)        可外接达192个可程序化开关输入。
(13)        可依年历设定64个时间事件。
(14)        中央控制单元:NEC70325。
(15)        运算时脉:16M.Hz或以上。
(16)        计忆体384Kb(128K ROM,256K RAM)或以上。
(17)        电池计忆时间:一年以上。
(18)        人机接口通讯速度:RS-232C/9.6Kbp或以上。
(19)        网络通讯速度:300bps到RS-485/9.6Kbps或以上。
(20)        电源须求:5伏直流电。
(21)        LLN接口通讯速度:78Kbps或以上。
(22)        操作环境:0℃到50℃,10到95%相对湿度或以上。
(23)        具LED指示灯显式系统状况。
B.        RCM(Relay Control Modules)继电器控制模块
(1)        中央控制单元:Toshiba 143120。
(2)        运算时脉:5.Hz或以上。
(3)        计忆体11.5Kb(10.5K ROM, 1K RAM)或以上。
(4)        电源须求:24伏直流电。
(5)        操作环境:0℃到50℃,10到95%相对湿度或以上。
(6)        自我保护设计,防止短路破坏系统组件。
(7)        具LED指示灯显式系统状况。
(8)        可外接2个继电器。
C.        DIM(Digital Input Modules)数字输入模块
(8)        可外接8个数字输入点。
D.        电源供应器及保护外罩
(1)        电源输入范围:85到270伏交流电,60Hz。
(2)        电源输出:42VDC/1.8A,24VDC/1A,5VDC/400mA,5VDC。
(3)        操作环境:0℃到50℃,10到95%相对湿度。
(4)        可分为6RCMs,12RCMs,24RCMs三种大小。
E.        PSM(Programmable Switch Modules)可程序化开关模块
(1)        中央控制单元:Toshiba 143120。
(2)        运算时脉:5Hz或以上。
(8)        有1,2,3或4个可程序化开关等四种选择。
F.        参考厂牌:SIEMENS, Landis & Staefa, Toshiba, TRIATEK

9        门禁与停车场监控系统
9.1        软件
功能说明:
A.        必须为多使用者,多任务操作系统。如:MS Windows NT。
B.        警报及侦测器状态,必须显示在中央计算机上,并允许操作人员执行监视及控制的功能。
C.        必须整合入侵(安全监视)警报连锁功能。
D.        工作站 PC 数量的扩充没有限制。
E.        必须具备同一时间提供多通讯端口传输容量。
F.        高安全性独立密码设定。
G.        具备智能警报辨识功能以避免无效警报产生。
H.        具备对系统控制器执行复电后自动启始化功能。
I.        具备数据库变动自动下传功能。
J.        具备同时管理多台打印机及报表打印功能。
K.        具备事件轨迹记录及保存功能。
L.        具备无限制远程数据联机功能。
M.        具备自订报表格式功能。
N.        具备自动侦测旧版软件并自动执行转换。
O.        具备拨号连网功能。
P.        具备影像浮印式卡片制作功能。
Q.        具备警卫巡更功能。
R.        使用 SQL 数据库。
S.        可将警报讯息透过传呼器(Pager)通知相关人员。
9.2        网络传输接口器(CX510)
A.        提供 RS232-C 接口与门禁管理系统中央计算机间的讯息转换。
B.        具备电源失效警报电驿指示。
C.        具备通讯总线 Watchdog Timer 电驿输出。
D.        具备侦错 LED 指示。
E.        具备调制解调器载子(Carrier)侦知功能。
9.3        安全监控器(CX15)
A.        透过卡片阅读机执行输入控制及启动警戒区监视功能。
B.        可外接 8 个卡片阅读机或 8 个数字键盘输入器或两者合并安装。
C.        可允许 88 个警戒点输入。
D.        可储存 65,000 张卡片数据。
E.        可设定 100 个时间区。
F.        允许设定 32 个假日指定。
G.        真实时间计时。
H.        具备备份电池功能。
I.        可提供 12Vdc 辅助电源输出。
J.        可安装任何工业标准规格之卡片阅读机。
9.4        门禁监控器(CX18)
A.        可外接 8 个卡片阅读机或 8 个数字键盘输入器或两者合并安装。
B.        可允许 88 个警戒点输入。
C.        可储存 25,000 张卡片数据。
D.        可设定 100 个时间区。
E.        允许设定 32 个假日指定。
F.        真实时间计时。
G.        具备备份电池功能。
H.        可提供 12Vdc 辅助电源输出。
I.        可安装任何工业标准规格之卡片阅读机。
J.        具备锂电池提供数据库保持功能。
9.5        门禁控制器(CX8)
A.        可安装任何工业标准规格之卡片阅读机。
B.        门禁状态监视。
C.        提供电锁开启输入。
D.        提供一辅助输入接点。
E.        具备一电锁控制输出接点。
F.        可提供 12Vdc 辅助电源输出。
G.        提供 5/8/12 伏电源供卡片阅读机使用。
9.6        安全设定器(CX23)
A.        具备 LCD(4 行,每行 16 个英文字母)显示,可显示时间及警戒区状态。
B.        具备 3 色 LED 指示操作状态。
C.        具备 RS485 通讯接口,可与安全监控器连结。
D.        具备与各种工业标准刷卡机连结的能力。(包含 Barcode,Magstripe,Proximity 与 Wiegand)。
9.7        警报接口模块(CX182)
A.        具备 16 个数字输入点。
B.        具备 LED 指示输入点状态。
C.        具备对每一个输入点执行致能或反向输入设定面。
D.        具备 RS485 通讯接口,可与安全监控器连结。
E.        具备备份电池充电电路及放电保护。
9.8        电梯控制器(NT150)
A.        可独立控制 24 部电梯。每部电梯服务最少 64 层楼。
B.        可程序规划每一层楼可使用的电梯时间。
C.        可安装一般工业标准讯号之卡片阅读机。
D.        可针对每一片卡片设定可允许到达到的楼层及允许进入之时间。
E.        控制器内含实时时钟,故可独立运作,不受限于中央计算机。
F.        最少储存 4000 笔以上的事件处理记录。
G.        透过 RS485 与中央计算机通讯。
H.        具备内存备份电池。
9.9        电梯楼层控制接口模块(CX161)
A.        光组件隔离输入接点。
B.        隔离式电驿输出。
C.        具备内存备份电池。
D.        火警状态输入连锁(所有输出除能)。
E.        雏菊链通讯接口。
F.        具备通讯状态 LED 显示。
9.10        感应线圈
A.        功能:连结车辆感知器,藉以侦测车辆之到达与离开。
B.        规格:绝缘电阻之量测数值,雨天结果应达5MΩ(含)以上,晴天结果应达10MΩ(含)以上。线圈线径应达#16 AWG(含)以上。
9.11        方向性车辆感知器
A.        功能:配合两卷感应线圈作用,除了可侦测车辆外,并可作车辆通行的方向判别。
B.        规格:
(1)        使用电源:110VAC(±10%),60HZ。
(2)        可连接二组感应线圈。
(3)        侦测车辆到达时指示灯亮,可送出判别车行方向后之指示信号。
(4)        感知对象:汽车。
(5)        灵敏度设定:多段可调式。
(6)        输出信号:无电压干接点输出。

回复