机房空调新风系统设计 为了保证计算机系统稳定可靠地工作,减少故障,延长使用寿命,提高工作效率,必须创造一个良好的环境。温度、湿度、洁净度都会对计算机带来严重的影响。 1) 精密空调系统 单位面积的热负荷按计算机房所需情况取值。计算机房精密空调负荷按350kcal/h.m2计算。机房的换气次数能达到30~50次/小时。
主机房及配电间所需空调的总容量为:60×350/860≈24.4KW。 因此在主机房内设置风冷型的精密空调1套,采用双机冗余的机组,制冷量为大于等于24.4*2≈48KW。 精密空调的室外机为取得更好的空气调节效果,安装在十五楼顶屋面上。室内采用地板下送风,水平回风的方式。 2) 新风机组 为了设备的正常工作,并给员工一个舒适的工作环境,在主机房、配电间,安装管道式新风系统,新风机设置在本楼层的走廊吊顶内。 新风量的选择为40m3/每人每小时或按机房容积的2~5倍。由于机房中人员相对较少,因此选用总机房容积的2倍作为新风量的计算方法,可达到每小时换气2次以上。新风机带初效过滤器,并增加一个中效过滤器。 机房所需新风量为: (60+12)m2×3.8m/h×2≈550m3/h; 选用新风量为不小于600 m3/h一台。新风机采用静音型双向管道式恒温新风机,带初效过滤器,并增加一个中效过滤器。 |