千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

用集中供电12V的,,距离最远的300米,请问电压会不会...

[复制链接]
pwgw 发布于: 2010-4-19 12:39 17407 次浏览 137 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

121#
liufanaiai 发表于 2010-8-1 19:15:00
电流是多大,电流也很重要
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

122#
qiaoshuquan 发表于 2010-8-3 12:58:00
坚决支持就近供电——如果条件允许的话
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

123#
renhaol 发表于 2010-8-3 13:07:00
学习了!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

124#
andyshy 发表于 2010-11-8 10:26:00
肯定会,建议把电压调高一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

125#
jun402 发表于 2010-11-8 19:36:00
300米还是别搞了,省得布好了线又得重来
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

126#
c990 发表于 2010-11-8 20:33:00
太远了 别这么干
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

127#
iuiu 发表于 2010-11-9 11:58:00
看来大家意见不一啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

128#
wangyaojun 发表于 2010-11-9 13:40:00

电压肯定会受影响的,把电压调高一些

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

129#
epigram110 发表于 2011-9-7 15:32:00
好好学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

130#
youtian427 发表于 2011-9-7 20:49:00
用1.0 的线,24V交流出去的,然后再变压成才12V ,300米是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

131#
zhupai22 发表于 2011-9-7 21:47:00

谢谢楼上的各位大大

受益匪浅

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

132#
donar 发表于 2011-9-15 20:22:00
还是用220v接到头上再转12v
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

133#
redmaple 发表于 2011-9-16 14:30:00

那肯定不行,我接一百多米多图像抖动

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

134#
z6821787 发表于 2011-9-16 15:51:00

额 !学习了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

135#
几拉拉 发表于 2011-9-16 16:32:00
学习了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

136#
juese 发表于 2011-9-17 11:38:00

从机房供12V到300米的距离,用什么线径都是傻,做工程干嘛的,挣钱的贝,搞成本那么大干嘛。还有晚上说电压不够的,真晕,看看我写集中供电经验的:http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&Id=439009

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

137#
eq007 发表于 2011-9-17 20:00:00

以前试过,答案是不行!!有四十支枪有五六支图象不稳定!!后来要合部整改,一个字,好伤!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

138#
fujiaan 发表于 2011-9-21 15:07:00
300米,真恐怖。。。 而且是12V供电。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1234567