千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于75-5视频电缆图像问题...

[复制链接]
haipingcn 发布于: 2010-4-13 14:06 368 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近用75-5视频电缆做了600米的监控,在安装之前在室内整圈使用图像正常。但到现场安装后发现图像扭曲严重。而且是根据距离而定越接近监控主机的地方图像扭曲(非长小的无规则波动)越严重。不知是不是线缆有问题还是线太长了。不知道有没有感到过
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xghdhtsun 发表于 2010-4-13 14:15:00
肯定是线缆太长,可能中间一有些信号干扰,肯定会有问题的,75-7最好使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hhlcmm 发表于 2010-4-13 14:25:00
不错,超过600米最好用75-7的去施工,比较不容易出问题;还有线缆的材质也要符合标准的才行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xjh19761021 发表于 2010-4-13 16:04:00
支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dove512 发表于 2010-4-13 16:24:00

使用信号放大器,或加装视频光端机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
赤威宏 发表于 2010-4-13 16:27:00

BNC视频头接好没

附近有没有干扰源

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
k11236 发表于 2010-4-13 17:12:00
传输距离太远了吧,中间加个放大器吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
BBQ2010 发表于 2010-4-13 17:17:00
这应该不是距离的问题,图像扭曲属于行场同步被破坏,肯定是被干扰了,恭喜你!又要花钱了!
回复 支持 反对