clzyf
积分
帖子
主题
工程概况:39个监控头。 安装时间:至今半年。 传输方式:75-3视频线。 供电方式:目前不详,据判断是220V由机房送出,可能外面是集中供电或者是单独小变压器供电。 施工质量:不详,据简单勘测施工质量差。
目前现状:在监控机上看出有若干图像变色,一大半的出现局部黄颜色,有波纹出现,到了夜晚光线不足的时候,部分图像出现花屏,甚至没有了图像。
请求现在此监控如何修复,是他人所做,目前由我负责整改,希望大家帮我出出主意。 感谢!!!
使用道具 举报
1,在监控机上看出有若干图像变色:出现上面现象是所有图像始终在那台监视器上变色,部分摄像机的图像在这台监视器上变色,若是前者,则考虑此监视器有问题,请维修;若是后者,则考虑是部分摄像机有问题,请维修摄像机或者更换。
2,一大半的出现局部黄颜色,检测方法同上
3,有波纹出现,检测方法同上
4,到了夜晚光线不足的时候,部分图像出现花屏,甚至没有了图像。摄像机老化,请更换摄像机
希望能帮到你,谢谢!