单位要新盖办公楼,新建机房,机房设备要不间断供电,领导问要多大的UPS。我们机房网络设备大约有50个机柜,按1000台设备规划。我第一次干这个,对ups一点也不懂,请高手给点建议。
使用道具 举报
你先看现有多少设备,总计的功率是多少W,*1.25,就是你第一次要配的UPS功率。
考虑到你的机房设备比较多,但也不是一次到齐,可以根据实际情况先配一台或几台。
UPS选型的时候,选可以并机的,以后加了设备,再加一台同系列或型号UPS,并机工作即可。