100平用多大空调!...

[复制链接]
accessss 发布于: 2010-1-20 14:41 3979 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
哈尔滨100平米50台服务器用多大空调,
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
linlin2926 发表于 2010-1-21 11:30:00
要看你服务器是什么样的服务器了。。发热量和空调制冷量要相当
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huoshi789 发表于 2010-1-21 13:53:00
一台空调是肯定不够的 起码2台5匹
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
facai8088 发表于 2010-1-21 19:43:00
看机房的机器有多少,另外标准是:每平方米250-350W制冷功率。算下就知道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gaoyimin 发表于 2010-1-22 12:19:00
 可以参考一下下面的算法:

精密机房属重要设备运行工作场所,机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备:

        级别项目

A

夏季

冬季

温度

22±2℃

20±2℃

相对湿度

45%~65%

温度变化率

<5°C/h并不得结露

同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕送风速度不小于3/秒在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000/升为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。

机房专用空调机选型指南

1    估算空调机的制冷量,选定设备型号时通常要考虑以下主要因素

1.1 机房内设备发热量

1.2 机房面积

1.3 机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等)

1.4 当地气候条件

1.5 型号规格圆整统一   

2    程控交换机房

按交换机线数概算:2.43.5kcal/h·门或线 按交换机房面积校核:165222w/m2[150200kcal/h·m2] *.交换机散热量随话务量的增减而变化,但其变化量不大; *.在室外环境温度特别高的地区如50℃,可按每100m28.2kw考虑机房本身的散热量;其它气候条件则无须考虑。  

3    计算机房

3.1 按单位面积估算冷量:

中国       

机房在单层建筑内   290350w/m2   [250300kcal/h·m2]              

机房在多层建筑内   175290w/m2   [150250kcal/h·m2]

前苏联    

450565w/m2   [390485kcal/h·m2]

美国       

350405w/m2   [300350kcal/h·m2]

日本       

407525w/m2   [350450kcal/h·m2]   

备注:

   1、随着计算机集成电路、超大规模集成电路及芯片技术的发展,计算机体积越来越小,散热量也较以前大为降低,相应地估算指标也需要作一定的调整;但随着网络技术的发展,要求计算机的可靠性更高,运行速度更快,相应地散热量又有所增加,因此,冷量的估算应当结合实际情况综合考虑。

   2、对于绝大多数机房(设备发热量一般),在无法准确计算机房内的设备发热量的情况下,在进行精密空调选型时可直接按照290350w/m20.29-0.35KW/m2(等同于250300kcal/h·m2)的标准进行设计,而为了安全起见,大多数情况下都按照0.35KW/m2(即300kcal/h·m2)的标准进行设计。   

3.2 按计算机房内设备的散热量估算冷量:

在国外有的公司往往以整套计算机设备安装电功率进行计算,在国内还应乘以一定值的系数

主机设备的散热量      Q=1000NK    Q──散热量   w     N──主机设备安装功率   kw     K──总系数,国产设备取0.40.5;进口设备取0.60.8   

外部设备的散热量      Q=1000NK     Q──散热量   w     N──外部设备安装功率   kw     K──总系数,国产设备取0.20.3;进口设备取0.5   

3.3 照明灯具散热量      

Q=1000n1n2n3N

3.4 人体散热量和散湿量   Q=nq       W=nw

备注: 1. 由于实际选型时往往按空调机的系列型号规格向上取整,这样就留有一定的安全系数,因此

34项的散热量可以忽略不计; 2. 其它电讯机房的选型可参照计算机房的参数进行。   

4    机房空调系统新风量

按下述三项中取其中的最大一项:

4.1 按机房人员取40m3/h·p

4.2 维持机房室内正压所需的风量

4.3 取机房空调总风量的5% 地板送风口风速:1.52.0m/s 地板送风口总开孔面积占地板面积的0.6%   

5    常用热功单位换算

5.1 压力换算 1(bar)≈1公斤力/厘米2(at)≈1标准大气压(atm)≈105帕斯卡(pa)   

5.2 冷量换算 1(PS)2500大卡(kcal/h) 1千瓦(kw)860大卡(kcal/h) 1(PS)2.9千瓦(kw) 1冷吨=3024大卡(kcal/h) 1BTU/h0.2519大卡(kcal/h)

备注:以上数据均来源于国内外各种设计手册、技术标准和统计报告,并经本公司多年的销售选型经验检验、认可。