设备前端的NBC头带电是怎么回事?...

[复制链接]
yygyhlf 发布于: 2009-12-18 16:11 1493 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
某天去一个用户维修设备,在监示器看见有一个窗口画面剪截画面滚动,去摄像枪检查时,脱了鞋碰到BNC头时像触电一样,用万能表去测时,有电压、电压不稳定.30-90伏.请师傅指点迷津.谢谢谢!!!
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chinaman_xp 发表于 2009-12-18 16:35:00

某监视器漏电,解决方法:

1、把监视器、硬盘录像机等接地处理。

2、机房内所有bnc头,用同轴线缆的外屏蔽线统一接起来,共地处理。

[此贴子已经被作者于2009-12-18 16:36:53编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hongyan6683 发表于 2009-12-20 20:51:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ggj1978 发表于 2009-12-22 01:15:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
左边943293 发表于 2009-12-22 09:17:00
学习拉哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hebeilizheng86 发表于 2009-12-22 10:00:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wahaha123456 发表于 2009-12-22 19:13:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hnlj 发表于 2009-12-23 10:02:00
没接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yc520zld 发表于 2009-12-23 10:06:00
不是吧,你的应该在主机的地方接地啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
无味茶 发表于 2009-12-23 10:07:00

主机电源漏电了,接地一般能解决

 