监控立杆下面的接地角钢打在哪个位置比较合适?如果跟上面的接地装置连接?
使用道具 举报
接地角钢打在能打下去的地方比较合适,小心高压线、光纤、煤气管、水管、、、
金属立杆本身就是个引下线。
学习了
最好单独引线至接地极,但是平时这样做的不多
监控独立立杆接地,按规范,一般要求接地电阻小于10欧姆,在地面挖50CM--80CM深的沟,水平长9米左右,水平放40*4(mm)扁钢,9米长,垂直打50*50*5*2000(mm)的角钢,共三根,每根角钢距离大于3米,另外独立杆顶的避雷针不要和三合一(二合一)的接地线连接在一起。
希望大家提出宝贵意见,相互学习。我的Q:六七六零七三零零
修正下:接地电阻小于4欧姆,沟深80cm,单点带状接地要20M、5个地钳(2.5M)