我们有一款专门放在机柜里的散热单元,可以帮助服务器散热的,效果很好,但是要放在深是900到1000MM的机柜上面,大约占用机柜2个U的空间。
违反论坛管理条例在技术板块留联系方式板编辑。
采用中央水冷静密空调,最好上送风,静电地板全折掉,采用上走线架,地面垫PVC防静电地胶.这样很快启到降热功能,
在一个资料上看到,“上送风方式适合快速降低机房温度和加湿,下送风方式适合快速升高机房温度和除湿”。实际是这样的么?是的话是什么原理?为什么现在很多机房普遍采用下送风方式?
如果您机房里面单个机柜内设备的功率大于5kw,那么普通的机房精密空调已经不能解决单个机柜热密度过高的问题,无论是上送风还是下送风,普通机房精密空调都不能解决;
需要专业的设备,专门针对高密度机房的解决方案,即单独的安装在机柜上方或侧方的专用空调来解决;
具体是什么样的方案啊?能详细点说明么?
冷热通道,一般服务器都是前进风后出风的,只要保证服务器的冷通道以22-24度左右就可以了,致于热通道多少度不用管他,一般热通道能达到30度左右.如果空调同时再给热通道降温那就这就是在浪费能源.我们做过20个机柜满配刀片机里面放了4台精密空调.
不考虑通风地板的通风率么?精密空调再多,没有足够的通风效率,那冷风也还是在地板下打转转呀。
晕死。现在很多机房都是按照应用来放设备的,可不是想换地方就能换地方的。
找艾默生的水冷机柜,30kw制冷量,不过很贵哦。
另外可以用专用设备缩小机房,艾默生也有,可以达到10kw以上。