关于立杆摄项机信号屏蔽的请教...

[复制链接]
spd 发布于: 2009-7-15 11:33 2681 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在论坛中看到很多说立杆上接了避雷针后(利用立杆接地),电源、信号线需穿金属管到地进行屏蔽,但金属管和立杆之间是否需做绝缘,如何做绝缘,要是不做绝缘,雷击时金属管上会通过大电流,电源、信号线上感应的电流一样会很大,会击坏设备,不知此观点对不。

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
spd 发表于 2009-7-16 16:11:00

没人来顶,自己顶一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
z.x 发表于 2009-7-16 22:21:00

不要安避雷针

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
higoe 发表于 2009-8-19 10:25:00
我也对这个很困惑
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lzzwn 发表于 2009-8-20 17:04:00
不应该绝缘,这里存在一个均压问题!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yuhong0719 发表于 2009-12-9 15:55:00
学习,学习,在学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
youyouxueyue 发表于 2009-12-17 11:36:00
不绝缘,当直击雷时,钢管就会有高电位,电源线和信号线就会有浪涌
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ex00 发表于 2009-12-18 15:29:00

逆向思维:金属管与立杆绝缘。金属管主要作用是起屏蔽作用的,但是起屏蔽效果,防止静电过电压与电磁变化产生过电压,是需要接地的,但独立接地几乎不可能,就需要和立杆共地,所以我觉得不应该绝缘,这时要做的是1、各线缆接口加装防雷器,并应提高防雷器通流量级别。2、线缆进机房或远端设备要埋地铺设和穿金属管,降低过电压。3、两端加装防雷器