现在有个机房的地板采用防静电地板,机柜太重,要求对静电地板加固,谁知道这个怎么办啊?不明白啊,能不能预留位置以后再做加固呢?现在机柜还没有定下,正在做静电地板的施工,着急啊
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qdsuoer 发表于 2009-6-16 14:29:00
这些问题是常碰到的,不需要对防静电地板加固,因为机柜是坐在角钢上的,不是直接放在防静电地板上的,机柜下面不需要地板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lichx123 发表于 2009-7-2 16:39:00

同意楼上的说法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
恒心百分百 发表于 2009-7-2 17:57:00
那意思是机柜底下不是静电地板?而是角钢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
visualcs 发表于 2009-7-3 12:04:00
不需要考虑的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yixt18 发表于 2009-7-3 12:12:00
机柜是坐在角钢上的??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wenfpeter 发表于 2009-7-8 16:39:00
机柜下面都要做底座并打膨胀螺钉到地上固定,而不是静电地板上,所以考虑承重应该是土建设计,而与防静电地板承重没关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
seamill 发表于 2009-7-10 12:19:00

说的也是

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
romic2003 发表于 2009-7-10 18:42:00
好像静电地板承重一般不能都蛮大的吧,不可能承受不住的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
fhq1983 发表于 2009-7-11 16:04:00

个人认为不用加固防静电地板。你可以找人在地面上用角铁焊一个机架,用膨胀螺丝固定在地上,这样机柜再重,也是直接受力在楼板上面,只要楼板能承重,那就没什么问题。你可以提前做好机架,也可以等防静电地板铺完了,再焊支架,但这样防静电地板就需要返一下工。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lthydn 发表于 2009-7-13 07:28:00
个人认为不用加固防静电地板。你可以找人在地面上用角铁焊一个机架