紧急求助:
故障状况如下----
一共9台摄像机,其中7台松下860高速球,2台普通国产云台,主控设备采用原装PELCO CM6700 16入2出矩阵,调试完成后无问题,一天后,有一部分设备开始无法控制(无任何动作),一部分可正常工作,经测线电缆通断无问题,,无短路情况,重启前端总电源后恢复正常工作,数小时后再次发生此类故障,但能控制的和不能控制的摄像机号码发生变化,经过重启,再次恢复正常工作,又过一天,所有摄像机全部控制失灵,怀疑矩阵控制端口故障,更换一台全新矩阵(同型号),故障照旧,将控制线从矩阵上拔出,接入一台海康硬盘录像机,设置好后,全部控制均正常,再恢复到矩阵上,故障依旧,9台摄像机控制线为分别铺设,汇总到控制室后并接进入控制端口(并接采用锡焊方式,十分牢靠),将控制线打开,每台摄像机的控制线单根接入矩阵,又发现单独控制均正常,再次并接后,故障依旧,控制电缆采用钢丝铠装RVVP2*1.5电缆(平行电缆)。
至今晚,又发生新情况,本来接在海康硬盘录像上可进行控制无故障的系统,忽然有一台云台无法控制了。而单独接这个云台则控制很正常,非常奇怪。
本项目已经不可能重新更换电缆(经万能表测试,所有电缆均无短路或是断路),且由于是船用系统,电缆无法从中间断开重新接头。
百思不得其解,万望高手指点迷津..... |