消防系统与门禁系统联动主要是要求在有火灾报警时打开门禁,消防系统有的是输出12V的直流脉冲信号;有的是输出继电器的干接点信号,对于后者可直接相连到门禁系统的开门按钮端或者输入端(大部分门禁主机都带另外的可编程的输入输出端),并在门禁系统中设置该端口为点动触发模式;如果消防系统输出是12V的直流脉冲信号,可增加一个12V继电器,再按前面的做。如12V脉冲太短,或门禁系统无法设定,可制作一个小电路板转换:一个555时基小集成快(2元/片)+继电器+几个电阻电容,做成单稳态工作电路即可,继电器的闭合时间可在几秒到几小时之间自由设定。 |