机房排烟系统...

[复制链接]
hsj268 发布于: 2009-6-8 16:30 1112 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

机房里有做单独的排烟系统吗?该怎么做?

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
走在岸上的鱼 发表于 2009-6-11 11:27:00

在吊顶上面做个排烟风机

然后联动都消防主机

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hancheng2010 发表于 2009-10-27 16:05:00
我认为机房里不用做专门的排烟系统,电子计算机房对排烟也没有要求,实际也用不到,电子机房有新风换气系统。平时新风机天天开着,能够换气,如果想实现排烟,让新风机接入UPS电源即可,平时用于新风,火灾发生时用于排烟,再在中间设计个继电器开关。和消防主机联动,当机房气体排放时关闭新风机和风阀即可,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
beaneyes 发表于 2009-10-30 15:08:00
多大面积
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhaohq1003 发表于 2009-11-4 09:14:00
我想知道机房怎么会有烟呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shiyan0104 发表于 2009-11-30 10:03:00

当发生火灾后,新、排风系统关闭(新、排风系统必须和消防联动),30s延时后气体喷发。当火灾扑灭后,机房内的余烟及气体通过排风机排放到室外。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhihaolove 发表于 2009-12-17 21:56:00
 机房的排烟系统的排风口要与抗净电地板持平,用于排除丙烷气体,丙烷气体的比重比空气重,常残留在房间的下方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hongguang 发表于 2009-12-20 01:13:00
机房需做灾后排烟系统,用于机房起火后将燃烧的废气和灭火药剂排除室外。排风口要设置在距地1.4米处。
回复 支持 反对

使用道具 举报