千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

大功率UPS输入谐波电流抑制四种方案...

[复制链接]
kofzhi 发布于: 2009-5-26 16:30 881 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

对大功率UPS来说,如果UPS整流装置为三相全控桥6脉整流器,由整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%,对电网的危害较大,谐波有可造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果;谐波按电流相序分为+序(3k+1次,k0和正整数)、-序(3k+2次,k0和正整数)、0序(3k次,k为正整数),+序电流使损耗加重,-序电流使电机反转、发热,0序电流使中线电流异常增大。

目前大型UPS输入谐波电流抑制共有4种方案

方案1.采用6脉冲UPS+有源谐波滤波器,输入电流谐波<5%(额定负载),输入功率因数0.95。这种配置,虽然输入指标非常好,但是技术仍不成熟,存在误补偿、过补偿等问题,导致主输入开关误跳闸或损坏等现象;THM有源谐波滤波器技术缺陷:

 

a)、存在"误补偿"问题:由于它的补偿响应时间长达40ms以上,存在"误补偿"隐患。当在输入电源上、执行切除/投入操作或在UPS的输入上游侧、作大负载的切除/投入操作时,易产生误补偿。轻者,造成UPS的输入谐波电流突变。严重时,会导致UPS的输入开关"误跳闸"

b)、可靠性偏低:对于6脉冲+有源滤波器的UPS來说,由于在它的有源滤波器中、使用IGBT管作为它的整流器和变换器的功率驱动管, 其故障率偏高。相反,对于12脉冲+无源滤波器的UPS來说,在它的滤波器中、使用的是可靠性很高的电感和电容。

c)、降低系统效率,增加运行成本:有源滤波器的系统效率为:93%左右。对于400KVA UPS并机而言,在满载及按33%的输入谐波电流进行补偿的条件下,如果按毎KW*hr= 0.8元付电费的话,在1年內所需支付的运行费用为:

400KVA*0.07/3=9.3KVA;  一年的耗电量为65407KW.Hr, 需要增加的电费开支为:261398=5.2万元。

d)、加有源滤波器价格极其昂贵:有源滤波器200KVA UPS的标称输入电流为:303A;

   

      谐波电流估算:0.33*303A=100A,

      如要完全补偿到输入谐波电流含量<5%至少需计算补偿电流:100A;

实际配置:一套100A的有源滤波器。按目前每安培1500-2000元报价,总成本增加15万到20万元,6脉冲200KVA UPS

来说,几乎增加60%-80%成本。

 

方案2. 采用6脉冲UPS+5次谐波滤波器,如果UPS整流装置为三相全控桥6脉整流器,由整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%5次谐波滤波器后减小到10%以下, 输入功率因数0.9,可局部减小谐波电流对电网的危害。这种配置,输入电流谐波仍然偏大,对发电机容量配比要求为12以上,并存在导致发电机输出异常升高的隐患;

 

方案3.采用移相变压器+6脉冲整流器的12脉冲方案,其组成由26脉冲整流器ups拼凑成:

a)一台标准的6脉冲整流器

b)一台移相30度变压器+6脉冲整流器

所构成的假12脉冲整流器UPS。表面看起来满载输入电流谐波为10,这种配置存在严重单点故障,当一台UPS故障时,系统输入谐波电流急剧增大,严重危害供电系统的安全。主要缺点:?

1).原器件的偷工减料,整整少了一套设备.

2). 如果一台UPS的整流器发生故障,就转变为6脉冲的UPS, 谐波含量急剧增大.

3). 且对于直流母系线的控制为开环的控制系统.输入均流不可能很好.轻载时的谐波电流依然会很大.

4). 系统的扩容会极为困难

5). 加装的移相变压器不是原装的产品,和原系统的匹配必然不会太好.

6). 占地面积会比较大

7). 性能是12-15%,也比不上12脉冲的UPS.

方案4. 采用12脉冲UPS+11次谐波滤波器,如果UPS整流装置为三相全控桥12脉冲整流器,加11次谐波滤波器后减小到4.5%以下,可基本完全消除谐波电流含量对电网的危害,价格相对有源滤波器要便宜得多。
采用12脉冲UPS+11次谐波滤波器,输入电流谐波为4.5%(额定负载),输入功率因数0.95。这种配置,为UPS行业最成熟最可靠的解决方案,对发电机容量要求为11.4

 

 

 

 

四种方案性价比

项目

方案1

6P+THM有源谐波滤波器

方案2

6P+5次滤波器

方案3

6P+变压器

方案4

12P+11次滤波器

性能

谐波指标较好<5%,有误补偿、过补偿等问题,导致主输入开关误跳闸或损坏, 技术仍不成熟

谐波指标<10%以下, 输入功率因数0.9,可局部减小谐波电流对电网的危害。但达不到指标

谐波指标为<10,但这种配置存在严重单点故障

谐波指标<4.5%这种配置,为UPS行业最成熟最可靠的解决方案,对发电机容量要求为11.4

 

价格程度

最低

较低

性价比

一般

较差

最优

 

基于上述分析,在实践中将推荐性能最佳、可靠性最高,且经过长期运行实践证明稳定可靠,性价比最好的12脉冲整流器+11次谐波滤波器的谐波消除方案。

 

欢迎讨论

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
andyhong 发表于 2009-5-26 17:40:00
学习!请教爱默生哪款UPS有这功能?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
danwonder 发表于 2009-5-27 13:40:00
呵呵 前阵子投标就是200KVA 也是遇到了谐波整流的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
danwonder 发表于 2009-5-27 13:46:00

EMERSON200KVA有三种处理方式:

1、12脉冲+11次滤波;2、12脉冲;3、6脉冲。

 

MGE200KVA有两种处理方式:

1、6脉冲;2、6脉冲+无源滤波器。

 

这是我学习过的,也请高手再做指导或纠正。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
alladdin 发表于 2009-6-3 00:08:00
学习了,我以前搞不清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liebezbs 发表于 2009-6-4 09:54:00
不懂,但是学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
智鑫科技 发表于 2009-10-10 17:08:00
新手学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zjq0724 发表于 2009-10-11 15:16:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fuanan 发表于 2009-10-12 10:00:00

看了以后好好学习。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
southernsolo 发表于 2009-10-12 12:52:00

非常感谢,学习中。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xgwumao 发表于 2010-4-30 14:57:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆