赵鹏 发布于: 2003-9-8 16:48 4045 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
[B]最近我有一个光缆布线工程,甲方需要防雷措施,哪为老大可以给兄弟提供一个方案!![/B]
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bdbd 发表于 2003-9-18 20:16:00
只有带金属加强筋的光缆(室外光纤)才考虑加强筋防雷.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2003-9-23 17:32:00
剥缆后将金属加强筋接地啊,光配线架上逗有专门的端子的!!!!
[此贴子已经被作者于2003-9-23 17:32:13编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
danger009 发表于 2010-6-2 10:11:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
clusius 发表于 2010-6-3 15:59:00
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
SHXW1208 发表于 2010-6-4 11:40:00

一般能把外壳接到独立的保护接地上更好,联合接地电位平衡不好做。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fghi947 发表于 2010-6-7 11:24:00
中国唐代就出现“足球”的竞技比赛,当时叫“蹴鞠”现代足球起源于英国,随后风靡世界。由于足球运动的快速发展,国际比赛也随之出现nike tn。1896年雅典奥运会举行时,足球就列为正式比赛项目,丹麦以9:0大胜希腊,成为奥运会第一个足球冠军。因为奥运会不允许职业运动员参加,到了1928年阿姆斯特丹奥运会,足球比赛已无法持续tn requin。   1928年奥运会结束后,FIFA召开代表会议,一致通过决议,举办四年一次的世界足球锦标赛。这对于世界足球运动的进一步发展和提高起到了积极的推动作用。最初这个新的足球大赛称为“世界足球锦标赛”nike air max。1956年,FIFA在卢森堡召开的会议上,决定易名为“雷米特杯赛”。这是为表彰前国际足联主席法国人雷米特为足球运动所作出的成就。雷米特担任国际足联主席33年(1921-1954年),是世界足球锦标赛的发起者和组织者。后来,有人建议将两个名字联起来,称为“世界足球锦标赛——雷米特杯”nike shox。于是,在赫尔辛基会议上决定更名为“世界足球锦标赛——雷米特杯”,简称“世界杯”。   世界杯赛的奖杯是1928年FIFA为获胜者特制的奖品,是由巴黎著名首饰技师弗列尔铸造的。其模特是希腊传说中的胜利女神尼凯,她身着古罗马束腰长袍,双臂伸直,手中捧一只大杯。雕像由纯金铸成,重1800克,高30厘米,立在大理石底座上。此杯为流动奖品,谁得了冠军,可把金杯保存4年,到下一届杯赛前交还给国际足联,以便发给新的世界冠军。此外有一个附加规定是:谁三次获得世界冠军,谁将永远得到此杯nike shox nz
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
newsdream 发表于 2010-6-7 21:14:00

楼主需要一下整体的解决方案,不是一个简单的接地。我也想学习一下,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bg4vdu 发表于 2010-6-23 09:56:00
这个比较复杂,,学习中。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
maym 发表于 2010-6-28 09:27:00
以下是引用游魂在2003-9-23 17:32:00的发言:
剥缆后将金属加强筋接地啊,光配线架上逗有专门的端子的!!!!
[此贴子已经被作者于2003-9-23 17:32:13编辑过]

应该是是这样吧!不知道是否还要接避雷器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2010-6-28 10:59:00
以下是引用游魂在2003-9-23 17:32:00的发言:
剥缆后将金属加强筋接地啊,光配线架上逗有专门的端子的!!!!
[此贴子已经被作者于2003-9-23 17:32:13编辑过]

光缆加强筋,是物理加强,没有电气的意义。接地百害无一利。

光端机外壳接地就可以了。

[此贴子已经被作者于2010-6-28 10:59:28编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
幸运洋葱头 发表于 2010-7-11 19:08:00
光缆施工时走弱电封闭桥架和EMT管,只要桥架和EMT管做好接地,光端机外壳也接地就可以了吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
幸运洋葱头 发表于 2010-7-11 19:24:00
还有光缆里的那个钢丝是加强光缆硬度保护用的,防止施工时被弯曲折断!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yehanghai 发表于 2010-7-15 14:15:00
智能建筑的电气保护与接地
回复 支持 反对

使用道具 举报