longist0909 发布于: 2009-1-4 16:38 2620 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
智者安全 发表于 2009-6-29 22:30:00
路郭
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
sxyhello 发表于 2009-6-30 15:09:00

都是学问

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
fansbsd 发表于 2009-6-30 18:07:00
 300KVA,这么大!!!!怕这样的问题就不用在论坛里提了,负责设计和施工的单位应该能很好的处理这样的问题,电力局也会对你有很好的要求。若连电线的截面都拿不准,如何去安排那些复杂的供电设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
恒心百分百 发表于 2009-7-2 18:04:00
意思都必须参考电工手册咯、
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
fansbsd 发表于 2009-7-2 19:48:00
 对,可以查电工手册
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
一任群芳妒 发表于 2009-11-11 10:18:00

3X120+1X70的铜心电缆安全载流量是224A,3X150+1X70的铜心电缆安全载流量是260A,是怎么算的?

我们是这样算的S(线径)=I(总负载)*2*L(单路程)/57(铜导线常数)*直流压降

回复 支持 反对