[求助]如何估算出我们公司两台交换机的功率是多少?...

[复制链接]
chinaitlab888 发布于: 2008-9-3 10:28 1644 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位前辈,程控交换机达人们,小弟的公司有两个牌子的交换机,一套是杭州指挥通信有限公司产的CTC-8型的交换机,一个通信载板容量12门,现在总容量是48门。另一套交换机是三星的,一个主机,一个副机。具体型号不知道,只知道一个通信板容量8门,总容量是8数字,88模拟。

请哪位高人,达人,前辈指点下,这两套交换机现在的功率大概是多少?我想买一个1KV*A的ups作为一个后备电源,不知道可不可以支持1.5小时?

请高人,达人,前辈,版主给个建议,先谢谢了!!!

[此贴子已经被作者于2008-9-3 10:31:53编辑过]
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chinaitlab888 发表于 2008-9-4 11:39:00

没有人回答啊?

自己先顶

期待牛人中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pabxman 发表于 2008-9-4 11:51:00
没见过这类机器。

可查阅技术资料,或向厂家咨询。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
petermk 发表于 2008-9-4 12:52:00
48门的最大功率可以按照100W计算,平均功率可以按照60W计算!
88门的最大功率可以按照200W计算,平均功率可以按照120W计算!

上面这个是按照一般水平来讲的一个大概值,也就是2套设备平均功率200W。按2小时计算配接蓄电池的容量应该是200W*2H/12V=33A,也就是12V蓄电池配一节需要33AH的,配2节需要17AH。
再计算UPS的损耗、和可能出现的估算误差建议再增加50%的余量,应该没有什么问题了!
当然这个仅仅是一个估算值,根据具体设备的状况,仅供参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chinaitlab888 发表于 2008-9-4 17:00:00

谢谢,心里有底咧