千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

小区智能化集成
收藏本版 |订阅

小区智能化集成 今日: 3290 |主题: 3713|排名: 27 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]停车场通讯问题求助...

[复制链接]
tlslq 发布于: 2008-9-2 00:47 904 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现有一个停车场,一进一出,接线由入口机至出口机再至485转换器,采用UTP网线连接。入口机离出口机50m左右,出口机至管理PC10m左右。5月份左右开始使用,前面都正常,最近一个月以来经常莫名出现入口机机号时通时不通,当入口机不通时,系统反应迟缓,出口机刷卡要有将近20秒左右才有反应。不通后,有时几分钟,有时几小时,通讯又自己恢复正常。 请教各位大侠,能有甚么解决方法吗??我已换过一个转换器,并把入口机至出口机的线另外走了一根临时线,问题依旧。 拜托各位大侠了。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
3qqq 发表于 2008-9-2 08:36:00
通讯不正常``  更换 协议转化器 试试  
或者主控制器恢复到出厂 然后 重新设置读卡器 配置网络 
[此贴子已经被作者于2008-9-2 8:37:05编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
luyeyuan 发表于 2008-9-2 08:37:00

电脑不能装卡巴斯基,防火墙要关闭。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
haiwangxing 发表于 2008-9-2 08:40:00
如果你使用的是无源的转换器的话,估计是转换器的问题。

http://www.com-tcp.cn/jishu/485zhuanhuanqi.htm 这个页面可以参考一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tlslq 发表于 2008-9-2 11:02:00
转换器更换的是有源转换器,电脑未装防毒。 如何将主控制器恢复到出厂????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
enlymao 发表于 2008-9-5 10:47:00
我怀觉得是线路干扰问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zqlkj 发表于 2008-9-8 13:55:00

控制板可能有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆