凭什么是75欧
视频线电阻是0? 您是怎么测的?
另外,问一下您是下的一根75-5或是75-7的整线吗?如果不是,恭喜你,刨出来换吧,不用测了
线是整线75-5
通过电阻测试看视频线通断,一头短接,一头万用表测试。电阻值0 说明是线没断啊。可就是无视频信号。
我们是菜鸟,大家多指正,工地那边还等我们消息呢,先谢了
!!!通过电阻测试看视频线通断,一头短接,一头万用表测试。电阻值0 说明是线没断啊。--------如果线直接就是中间短路了呢??
你只测通不测断的吗?!!!
根据LZ说的分析了下,600多米的长度,一头短接后量出来的电阻为零是不可能的,又不是超导体,这么长的长度一定会有几十欧的线阻值,如果真的是零的话,你先不要短接,用万用表量下看看还是不是零,如果还是,那有可能离你测量一头不远处有地方短路了,换线了。(前提,你的万用表必须是好的)。还有一个办法你一头接上一个12V电源试试,另一头量下有没有几V电压电压,这个电压低于12V,如果有的话,线质量工艺问题,或者你换个品牌的摄象机看看行不。
这个正解
说不定给挖了呢
看来好麻烦,学习