        智能PDU机柜电源分配服务器(以下简称智能PDU/84108)是我公司针对各种监控场合,研发的通用机柜电源分配服务器,广泛应用于各个行业机房监控,为大多数系统集成商和自动化公司、研究所采用,是一种具有极高性格比、稳定可靠的网络化机柜电源分配设备。

        智能PDU设备可以根据客户要求进行扩展。智能PDU设备支持包括ModBus协议在内各种标准规约,也可以根据用户需要订做规约。



 功能特性

 可测量电压、电流、温度、湿度;电压和电流传感器内置 

 1路开关量输入,可用于监控机柜门的开关状态

 8路国标AC插座输出,可分别控制开关 ,

 1个标准232调试口,可对设备操作(115200,无,8,1)。 

 1个10/100MBaseT以太口 

 通过局域网或广域网可对各地机房机柜内多台设备的电源进行监测、控制和管理

 嵌入式技术,支持Java,web方式浏览 

 整机使用可靠性高,抗干扰能力强。 

 现场安装方便,8个开关支持延时加电、实时控制和定时开关模式 

 IEC320C13/C19标准制式插座和其它制式的插座供客户选择

 220VAC电压输入,可定制直流48V机型

 每个插座输出最大电流10A

 防雷击、浪涌,保护设备

彭友      mobile:13897914809

------------------------------------------------------
北京中新创科技有限公司沈阳办事处  
沈阳市皇姑区扬子江街19号 110031

TEL:024-86205664

[此贴子已经被作者于2008-5-6 10:08:08编辑过]
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
neutron 发表于 2008-3-17 17:23:00
产品概述

 DNP84108详细参数:

实时时钟

 断电保存时间,可以通过NTP网络时间服务器校正时间

远程唤醒

 网络设备断电后无需去现场按电源按钮,直接通过PDU唤醒重起

定时功能

 编排定时开关设备电源的计划

延时顺序开机

 避免设备同时加电给电源和设备本身带来冲击

WEB管理

 直观方便的管理界面,可设置多级密码

管理软件

 Windows界面管理软件,可同时管理多台PDU

本地告警

 电压、电流、温度、湿度超出设定范围蜂鸣器鸣叫提醒
彭友   mobile:13521893734
[此贴子已经被作者于2008-3-17 17:25:46编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
neutron 发表于 2008-4-16 11:17:00

    智能PDU(DNP84108或DNP84120)也称网络电源插座、网络电源分配单元、远程电源管理器;是中新创科技有限公司研发生产的一款基于网络管理电源分配的IP Power。
智能PDU的产生为了很好的解决例如:远程在线检测机柜内设备的用电情况达到掌握设备运行状态的目的;同时其具备的定时开关功能适用于无人值守场合的设备节能、减耗。对于不必长期运行的用电设备可根据预先设置好的时间进行开启和关闭。
使用DNP84108,用户可以通过IE浏览器或中新创科提供的专用软件进行网络电源控制和监测。无需复杂繁琐的操作用户即可以轻松的实现8路电源管理。8路支持220V/10A、220V/20A或-48V/10A、-48V/20A的电源输出,使用标准的国标或万用插座端子(也可根据用户需要定制美标英标或其他制式)。支持10/100M自适应网络,并支持SNMP网管以及标准工业协议ModBus TCP协议。方便电信用户和工业用户接入统一的管理平台。适用于机房机柜管理、工业控制、水处理、广播电视、公用设施以及无人值守机房的远程管理。
同时,我们提供完善的二次开发支持,致力于为用户服务的同时提供个性化的产品。

产品特性:
 可测量电压、电流、温度、湿度;电压和电流传感器内置,并可外加传感器
 1路开关量输入,可用于监控机柜柜门的开关状态
 8路国标/万用AC插座输出可定制美标或其他标准,可分别控制开关
 1个标准232调试口,可对设备操作(115200,无,8,1)
 1个10/100MBaseT网络口
 嵌入式技术,支持Java,web方式浏览
 整机使用可靠性高,抗干扰能力强。
 现场安装方便,8路通道支持延时顺序加电、实时控制和定时开关模式
 220VAC电压输入,可定制直流-48V机型

对于支持WOL功能的PC、服务器还可实现异地远程重启的操作,省去管理员因为重启而浪费的时间和人力以及服务器和PC宕机时间延长产生的损失,提高网络运行效率。

彭友 mobile:13521893734

北京中新创科技有限公司
电话:010-62130080 62132399

http://www.neutrontek.com