请教,机房配电设计...

[复制链接]
liu130012 发布于: 2008-2-13 11:26 1375 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如题:各位请问在机房配电设计是如果按设备上的标称功率计算选电缆要很大,可我们实际测量机房的用电负荷根本就达不到机房设备标称的功率这样是不是有点太浪费了,设备越多感觉浪费越多,谁有什么好方法计算机房设备的实际功率吗?谢谢!lh130012@163.com
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
goodyong 发表于 2008-12-24 09:15:00

1: 列头柜分配支路的电路功率+安全余量=这条线路上PDU的功率总和

2: 一个机柜内的设备数量+安全余量=柜内所有PDU的插孔数量;

若有双路冗余线路,PDU的数量应同参数翻倍。

3:将大功率的设备尽量分散在不同的PDU以平衡各相电流;

4:以电源线不能分离的设备插头为基础标准来定制PDU的孔型,一旦电源线能分离的设备插头不兼容时可采取更换电源线来解决。

5: 机柜内设备密度高,PDU选用多插孔竖装为宜;

机柜内设备密度低,PDU选用少插孔横装为宜

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
snowpeak27 发表于 2009-1-3 22:59:00

机房配电是不间断长期使用的,建议按设备功率配电,

回复 支持 反对

使用道具 举报