sweeting
积分
帖子
主题
使用道具 举报
都换过了,有源的,光电隔离的全部换过了
最远端的匹配电阻加了没有?
本来就是加在里面了,没用啊
虽然太多方法尝试过,我再想想方法如下:1、仔细检查每1根通信控制线,在云台断电情况下,用表在主控测量每根通信控制线的电路是多少,看看是否是因某根线短路造成?2、更换232转485转换器,或者拿一个单独的控制键盘过去接上去,看能不能控制,有时候不排除电脑串口驱动能力导致。
3、到这里看看这篇故障报告http://www.gonglan.com/jswf_n2.asp?id=63