千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

浪涌保护器的标称放电电流是什么?...

[复制链接]
ggmmll 发布于: 2007-9-3 13:25 2018 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
但标称放电电流实际意义是什么,是保护器起作用的电流下限么?
不明白这个参数有什么用....
如果雷电流低于标称放电电流 那浪涌保护起还会起作用了...
如果起作用,那能使浪涌保护器起作用的最小电流是多少?
哪位高人指点指点!
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
iybb 发表于 2007-9-3 19:58:00

标称放电电流(又称标称通流容量):
通俗地说,就是厂家按标定的某个值作检测,正反十次,用设定的电流去冲击这个SPD,如果此防雷器没有损坏,并且其它参数都符合设定的值,那么就可以理解这个值就是这个SDP的标称放电电流。

如果雷电低于这个标称放电电流,则表示这个防雷器在它的工作范围内,可以正常工作;反而如果超过标称放电电流的协电打过来的时候,些时,防雷器可能会出现问题,比如残压过高,或是将防雷器冲穿损坏。

使浪涌保护器起用作的电流,没有最小限值要求。但对电压倒是有一定的要求,比如防雷器设定的启动电压是:600V,那么当低于这个电压的电浪加载在SPD的两端时,SPD是不起任何作用的。

如果有任何问题,可以加我QQ聊:108233863

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ggmmll 发表于 2007-9-5 09:06:00

非常感谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报