eysn
积分
帖子
主题
紧急求助!
小弟在做一个机房,业主需要在高架地板下安装等电位铜网。
请问
铜帛的规格是多少,机房是下吹风,铜帛是否需要和环氧地面固定,固定是用什么方式!
急急急!
请高人帮忙!万分感谢!
使用道具 举报
有钱做网,没钱做一圈,俺常用30*3的,铜又涨了,要6万7了.
可用0.5mmx50mm的铜箔铺网,
美国标准做法600mmx600mm网,
国内做发与楼上两位相同,
近几年国内电信机房和广电中心开始用美标
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页