Philips LBB3500(摄象/会议系统) 调试方法简介 1、 调试用的计算机应具备2个串行口,其中COM1(必须是标准的RS-232接口)同CCU单元相连,COM2(可以是USB转RS-232接口)同音视频切换矩阵相连; 2、 1号摄象机的99预置场景位将作为系统无跟踪目标时的缺省场景,定义摄象跟踪预置位时应避免使用1号摄象机99预置位; 3、 准备2根调试用线缆,1根系统工作时使用的线缆; 4、 在调试用的计算机上安装好Philips LBB3500系统设置程序。 调试线缆接线示意图: RS-232引腿定义(DB9 -- PC端): RS232 Pin Assignments (DB9 PC signal set) | Pin 1 | Received Line Signal Detector (Data Carrier Detect) | Pin 2 | Received Data | Pin 3 | Transmit Data | Pin 4 | Data Terminal Ready | Pin 5 | Signal Ground | Pin 6 | Data Set Ready | Pin 7 | Request To Send | Pin 8 | Clear To Send | Pin 9 | Ring Indicator |
4、 对CCU单元进行初始化,初始化步骤为: 1) 关闭CCU单元电源; 2) 将全部席位话筒接入; 3) 用一尖形物插入CCU单元上的START孔,同时按下START孔下方键,并保持该状态; 4) 打开CCU单元电源; 5) 观察各席位话筒,直到每个话筒上的灯环亮起; 6) 结束START及START下方键的按下动作; 7) 从主席话筒开始,将每个话筒发言申请键按一下,使话筒上灯环变暗(注意:本操作需要一个话筒一个话筒进行,千万不能发生几个话筒同时申请的情况。系统将按照你的操作次序为每个话筒产生一个设备号); 8) 用摄象机键盘进行摄象预置位设置,并建立话筒(设备单元)、摄象预置位对照表; 9) 启动DCN Camera Install 程序,并按程序提示及话筒、摄象机预置位对照表进行输入(注意摄象机应一个个增加)。 10) 完成全部参数设置并保存后关机,改用实际工作线缆将控制单元和音视频矩阵连接; 11) 重新打开系统,检查摄象机跟踪情况,如摄象位置不理想,可通过摄象机键盘进行修改,并按话筒、摄象预置位对照表中预置场景号保存; 5、 调试实例(上海市某机关大会议室视频会议系统): 1) 在会议室二边墙面安装了Philips G3摄象头; 2) 38个发言席位; 3) 会议室平面布置图如下; 4) 话筒(设备单元)、摄象机预置位对照表:
4) 话筒(设备单元)、摄象机预置位对照表: 5) 启动DCN Camera Install 程序,并按提示进行处理 ① 摄象数量 --- 输入摄象机号;
① 摄象数量 --- 输入摄象机号; ② 摄象机编号
--- 输入摄象机名称(如Camera 1、……); ③ 预置位数量 --- 输入本摄象机使用的预置位数量; ④ 选定的预置位 --- 输入用键盘设置的本摄象机预置位(对应登记表中预置位参数项内容); ⑤ 设备号 --- 按次序产生或手工修改; ⑥ 设备文本 --- 对应登记表中席位参数项内容,可不输入 |