机柜里面网络设备、电话设备、监控设备、背景音乐设备、服务等

请问怎么接地。机房在4楼。主干桥架从外墙(室内)一直到底楼的地面。

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大胡子88 发表于 2006-11-28 08:22:00

有二个方法:

1、用大楼地

2、做独立地

各有利弊:

1就近2干净

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Cindy_Gong 发表于 2006-11-28 12:14:00

呵呵,想要多赚点钱的话,就做个单独接地吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
陶新林 发表于 2006-11-28 15:23:00

采用联合接地方式,具体制作方式如下:

1、将机房建筑主筋凿开,凿开后用接地要标测试接地电阻是否小于或等于一欧。如果不合格即采用单独接地的方式。

2、凿开主筋后焊接30*2.0镀锌扁铁。

3、将防静电地板下的接地汇流铜板中的不小于16平方毫米的多股软铜芯线与镀锌扁铁紧密焊接即可。