大家帮忙参考一下,这种方法对不对:
直流地要求<1Ω,防雷地极<10Ω,保护地极<4Ω。 本工程做一个直流地,要求接地电阻<1Ω,采用双引下线(不小于35平方)接入机房内接地网上,与地板支架、玻璃隔断、暖气、金属柜门等做可靠电气联接,接入机房配电柜保护接地排上。 接地装置(地网)由水平地极和垂直地极组成,水平地极采用4mm×40mm镀锌扁钢,垂直地极采用2m长DN40镀锌钢管,并使用降阻剂。 具体施工方法: 在办公大楼的室外空地挖地沟,在地沟中夯入垂直地极,垂直地极采用8根,在垂直地极顶部向下挖直径300MM的小圆坑,并向坑内灌注降阻剂,垂直地极之间的间距为4米,将水平地极敷设到地沟中与垂直地极焊接,然后从接地装置处引出三根引上线,一根引上线接到一楼供电箱处,第二根引上线接到有线电视处,第三根引上线接到楼顶避雷针处,且与避雷针进行连接。在距地面1.7米处安装测试盒,测试盒以下地面以上部分引上线穿PVC管加以保护,引上线采用BV35铜缆,所有焊接点均采用符合相关规范的焊接工艺,并在焊接处涂抹沥青做防腐处理,最后将地沟填平并夯实。 办公大楼的裙楼接地系统与办公大楼接地系统做法一样,两者由于是采用共用接地,因此,两个接地系统的阻值应分别为小于4Ω以下。 |