大家帮忙参考一下,这种方法对不对:

直流地要求<1Ω,防雷地极<10Ω,保护地极<4Ω。

本工程做一个直流地,要求接地电阻<1Ω,采用双引下线(不小于35平方)接入机房内接地网上,与地板支架、玻璃隔断、暖气、金属柜门等做可靠电气联接,接入机房配电柜保护接地排上。

接地装置(地网)由水平地极和垂直地极组成,水平地极采用4mm×40mm镀锌扁钢,垂直地极采用2mDN40镀锌钢管,并使用降阻剂。

具体施工方法:

在办公大楼的室外空地挖地沟,在地沟中夯入垂直地极,垂直地极采用8根,在垂直地极顶部向下挖直径300MM的小圆坑,并向坑内灌注降阻剂,垂直地极之间的间距为4,将水平地极敷设到地沟中与垂直地极焊接,然后从接地装置处引出三根引上线,一根引上线接到一楼供电箱处,第二根引上线接到有线电视处,第三根引上线接到楼顶避雷针处,且与避雷针进行连接。在距地面1.7处安装测试盒,测试盒以下地面以上部分引上线穿PVC管加以保护,引上线采用BV35铜缆,所有焊接点均采用符合相关规范的焊接工艺,并在焊接处涂抹沥青做防腐处理,最后将地沟填平并夯实。

办公大楼的裙楼接地系统与办公大楼接地系统做法一样,两者由于是采用共用接地,因此,两个接地系统的阻值应分别为小于4Ω以下。

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lianteng 发表于 2006-9-5 22:23:00

采用双引下线(不小于35平方)接入机房内接地网上

引下线de截面不下于100mm2

垂直地极采用2mDN40镀锌钢管

应需2.5m长

在办公大楼的室外空地挖地沟,在地沟中夯入垂直地极,垂直地极采用8根,在垂直地极顶部向下挖直径300MM的小圆坑,并向坑内灌注降阻剂,垂直地极之间的间距为4,将水平地极敷设到地沟中与垂直地极焊接,然后从接地装置处引出三根引上线,一根引上线接到一楼供电箱处,第二根引上线接到有线电视处,第三根引上线接到楼顶避雷针处,且与避雷针进行连接。在距地面1.7处安装测试盒,测试盒以下地面以上部分引上线穿PVC管加以保护,引上线采用BV35铜缆,所有焊接点均采用符合相关规范的焊接工艺,并在焊接处涂抹沥青做防腐处理,最后将地沟填平并夯实。

可改为:在办公大楼的室外>=3米空地(因为接地体离建筑物一般>=3米)挖地沟,在地沟中夯入垂直地极,接地极顶端离地面0.6米,垂直地极采用8根,在垂直地极顶部向下挖深0.8-1米,宽500MM的土沟,并不准向坑内灌注降阻剂,垂直地极之间的间距为5,将水平地极敷设到地沟中与垂直地极焊接,然后从接地装置处引出三根引上线,一根引上线接到一楼供电箱处,第二根引上线接到有线电视处,第三根引上线接到楼顶避雷针处,且与避雷针进行连接。在距地面1.8处安装测试盒,测试盒以下地面以上部分引上线穿管加以保护,引上线采用4x40镀锌扁钢,所有焊接点均采用四棱边,连接处焊接焊接缝长度>=2倍扁钢宽度,且符合相关规范的焊接工艺,并在焊接处做防腐处理,最后将地沟填平并夯实。

以上可能有误,漏谬之处还请大家指正。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mx296 发表于 2006-9-6 09:27:00
建议:3根引上线连接点间的距离不小于10M,这样可减少3个系统间的影响。