changgc
积分
帖子
主题
为什么我做的监控系统采用集中供电(有4个12V大功率电源供40只枪,用双绞线做传输介质使用收发器)和强电的地接在一起,每次打雷,大部分的摄像枪都损坏,但电源,收发器从来都没坏过。换完枪之后,一打累,有坏一批枪,后来把接地断开,打雷后就很少坏了,但今天的一次打雷,又坏了一批枪,我想问各位大哥,我该怎么做防雷呀,这样下去,还不知道坏到什么时候是个头呀。
使用道具 举报
我建议你先检查一下被损坏的摄像枪,是电源部分损坏,还是信号部分(视频信号、控制信号)损坏。弄清楚后才可找到引起的原因,然后再针对性去解决。这样可能效果会更加好些。
若有其它问题,请与我联系,QQ:272059501 0755-81623858 刘先生
和楼上的说的一样,不知道您的枪是BNC口被打坏了还是电源板烧了,查出原因可否上来说下。还有您的室外枪用防雷器了吗?室外枪怎么做的接地?地阻多少?
您用强电的电源地肯定是不行的,您想下,供电局的地不知道是几百米还是几公里以外的,就算你的地线有50平方,地阻小于4欧姆,那么远的地雷电流也是没有办法及时泄放过去的,所以俺们强调就近接地,最好就在杆子底下埋个接地模块或打桩,也可以利用附近建筑的主钢筋等。
请教12V的弱电防雷如何做, 集中供电的方式。
现场情况:楼内14台摄像机,楼外4台摄像机 ,定外一个动点摄像机
本人现在做法想,把防雷接入后端机柜,因防雷器是220V的,三合一防雷器,所以想才用485信号做12V电源防雷,不知可否行的通?
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页