请教各监理...

[复制链接]
zyq1668 发布于: 2003-5-26 16:26 646 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
凿墙埋管子是否要等工程中间验收后才能施工吗?
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2003-5-27 09:18:00
这不一定的啊,你跟监理和甲方沟通好就行了啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
恺星 发表于 2003-5-27 20:10:00
不一定的,一般是在没有粉刷前剿比较好,这样土建好补。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
恺星 发表于 2003-5-27 20:11:00
你要注意不要剿横槽哦。强制性条文规定不准的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yshnet 发表于 2003-5-27 20:37:00
丫头也学布线上前线哟
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liuffj 发表于 2003-5-28 08:04:00
应该是做隐蔽工程验收的!还有最好是本工序完成后再进行下一道工序。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
恺星 发表于 2003-5-28 21:12:00
预埋一定考虑周全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
artui 发表于 2003-5-29 09:37:00
一句话——沟通、协商,就什么事都成了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mferris 发表于 2003-6-3 09:55:00
好像没有强制要求。一般有两种情况:土建是总包,他会对个个施工环节进行检查,包括预埋管,只有他验收合格方可施工;有时候是有弱电施工方的事情,只有他觉得合适了才合格,毕竟管线预埋后由他们来穿线,施工最有发言权。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
liuffj 发表于 2003-6-3 14:01:00
9楼的不要忘记监理要对你的工程量进行计量的!要是监理不确认,以后怎摸来给你算钱?所以并不是谁施工谁就有发言权!特殊情况需要特殊分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zyq1668 发表于 2003-6-9 13:10:00
谢谢各位!!!!!!!