(1) 假定在某个监控网络中有8 个监控点,每个监控点距控制中心约300m 左右。
使用同轴电缆时——
1.5 元/m×300m×8=3600 元;
使用双绞线时——
由于每四路图象可以共用一根5 类UTP 电缆,所以网络中只需2 根5 类UTP 电缆:
0.8 元/m×300m×2+600 元/套×8=5280 元。

 

 

“每四路图象可以共用一根5 类UTP 电缆”,你不是每个监控点距控制中心约300m 左右吗?那你又是如何用一条网线传输四路图象的,请楼主给我一个答复。

你要是用了多一条网线,你的经济性又从那来?是这样的吗0.8元/M×300M×3+600元/套×8=5520元,如果去到四线啦那又是多少啦?再加一个240元是吧!这叫经济性吗?

[此贴子已经被作者于2011/7/20 12:25:40编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
qy330975680 发表于 2011-7-20 12:30:00

谢谢楼主发帖。学习中 ············

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
xz6623 发表于 2011-7-20 14:59:00
 学习,努力积分中······
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
yuming154 发表于 2011-7-20 15:17:00
看晕了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
chauwai 发表于 2011-7-20 16:21:00
不知双绞线用的是什么传输设备?? 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
独行天下 发表于 2011-7-20 16:26:00
以下是引用linlongqing在2006/3/17 14:50:00的发言:

大家都很牛 到底听谁的???

就当没进来过 还

有意思,你才是牛人

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
鸿飞安防 发表于 2011-7-20 16:57:00

       双绞线传输 一般都是用 无源或是有源的双绞线传输器。特殊情况下还可以混搭使用。即发射端用有源发射。接收端用无源接受。

      相对同轴电缆即75-5 或是75-3的线材来说。施工的确很好施工。工程线材造价也低不少。

     但是相对后期的维护来说。双绞线传输设备的大量更换。施工人员的更迭造成维护困难所产生的大量维护费用来说。还是同轴电缆相对经济便宜。

     至少在我们公司来说。双绞线的工程部不做。后期的维护费用太高了。。

    基本都是同轴电缆和光线来做工程。

    前期看着施工费的总价上去了。但是后期的维护费用很低。客户用起来也不用因为丢失图像而恼火。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
皓月浮云 发表于 2011-7-20 17:33:00
自已试试就知道了,我们是从来不推荐用双绞线的.