36平方的机房,做高架地板和防雷系统...

[复制链接]
yingleilei 发布于: 2006-3-6 16:29 1481 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

哪位做过机房防雷系统的

36平方的机房,做防雷系统,大概要多少钱.能不能报个价

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yingleilei 发表于 2006-3-6 16:30:00
机房在二楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
风雷剑 发表于 2006-3-6 17:32:00

不知道:钢材用多少?铜线用多少?人工费?计划利润?施工管理费?税收?工程计算定额?好处费?等------

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
1888574647 发表于 2006-3-11 23:59:00

高架地板?

抗静电地板吧?全钢抗静电地板几个相差很大,180.00~5、600.00/平方(含安装)

防雷接地:等电位均压网,95.00/平方,网格3*4米;

电源防护:一级、二级、三级----6500.00~20000.00(国产/进口)

信号:光缆只考虑接地,缆线步跨区可以不考虑防雷防护,国产RJ45/11 150.00~350.00进口产品不可取

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
feiyan 发表于 2006-3-13 10:54:00

仅供参考

机房等电位连接按照GB50174-93《电子计算机机房设计规范》要求格栅接地网格设计,接地材料用25*4mm的扁铜按1800*1800mm网格敷设,扁铜与地面用高度为40mm的绝缘子隔离,与墙相连部位用30mm木板隔离,为方便设备接地扁铜打有4mm、5mm、6mm孔。为便于施工扁铜按1800mm长度设计,扁铜与扁铜之间连接用40*40*4 mm扁铜连接板和螺钉连接,为连接可靠采用双螺钉,接地引上线(地网与机房接地端子之间)用BVR1*50穿PVC40管沿弱电井道从大楼基础地引入,敷设应尽量其它线路分开。机房接地端子与接地铜排之间用BCR1*25线相连,为保证可靠沿接线端子两端就近敷设两根。各设备机壳、机架,走线槽架、静电地板支架,铝合金隔墙等大金属构件与地网之间用BVR1*6线就近与接地铜排相连。

连接采用接线铜鼻及螺钉加梅花垫。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
大胡子88 发表于 2006-8-23 11:37:00
以下是引用1888574647在2006-3-11 23:59:00的发言:

高架地板?

firedragon 发表于 2006-8-28 10:25:00
不同等级不同要求不同产品的价格都不一样的.楼主分别说清楚啊.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jeidar007 发表于 2006-9-5 11:08:00

现场情况描述不清楚.没有办法给你做预算/具体咨询可以通过QQ;396588792联系交流

回复 支持 反对

使用道具 举报