[求助]弱电的接地可不可以接到强电的接地网上...

[复制链接]
牛学智 发布于: 2006-2-26 13:51 4157 次浏览 19 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
弱电的接地可不可以接到强电的接地网上
回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lvhongquan 发表于 2006-2-27 10:53:00
不可以!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zcw717 发表于 2006-3-2 14:37:00
为什么不可以呀...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
清洁工 发表于 2006-3-2 20:51:00

弱电的接地可不可以接到强电的接地网上

什么是弱电?

什么是强电?不是 俺不懂,请解释一下?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Cindy_Gong 发表于 2006-3-5 19:02:00
当然不可以喽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
超导体 发表于 2006-3-7 09:47:00

不管什么地都不可直接接到强电的接地网上。你可以接到回流排或者接地端子处。不可在中间连接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
z.x 发表于 2006-4-12 14:25:00
超导体说的是联合接地,好象上面还要接一些防浪涌的设备吧。过去有些地方要求必须是独立接地,联合接地对接地电阻的要求比较高。好象是<1欧姆,单独的好象是<5欧姆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wqh_nj 发表于 2006-4-12 22:29:00

是不可以的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhaoshulin 发表于 2006-4-14 16:45:00
现在在电力通信铁路行业都要求一个综合接地,也就是说要共用一个接地系统,但有些还是需要再单独的做一个.强电和弱电可以共用一个地,但引上线必须是分开的不 能连接在一起的,最后再连接在同一个接地汇流排上面,也就是所谓的等电位连接.当然强电是可能会对弱电影响的,这就需要在引上后进行布线以及SPD的安装处理的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jack.hu 发表于 2006-6-5 16:36:00
我是菜鸟,弱电也好,强电也好,如果是联合接地,最终还不是接在一起了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tigeryan 发表于 2006-6-8 00:20:00
以下是引用jack.hu在2006-6-5 16:36:00的发言:
我是菜鸟,弱电也好,强电也好,如果是联合接地,最终还不是接在一起了?

明确的说,中间是不能相接的.

打个不确当的比方,你想要用水,而面前有条大河,但是不能在那里开口取水的.

你说的最终是接在一起没有错.最终点也是可以当成整个工程或运行设备的接地参考点.而且强弱电地线分开,对于强电地由于不平衡等引起的回流也会最大的可能减少影响弱电设备.

BTW:::本人还是建议在弱电地和强电地之间加平衡器.(也有其它种叫法的)

[此贴子已经被作者于2006-6-8 0:22:00编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sinolx 发表于 2006-6-13 18:30:00

不可以的。即使综合接地,弱电也要从接地端子处单独引接地线上来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
oldtony 发表于 2006-8-21 10:16:00
我也碰到这个问题,设计院坚持共地连接,经营方(著名外方酒店经营公司)坚持独立接地,查了有关的设计规范,这方面好像也没有特别的说法。弱电小信号肯定会受到强电地网的干扰,可是到底听谁的呢?
[此贴子已经被作者于2006-8-21 10:19:29编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
大胡子88 发表于 2006-8-21 19:25:00
共地不共线,最好也不共点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
牛学智 发表于 2008-1-3 17:59:00

明白了,谢谢各位指教,其实一般情况下是可以接到强电的等电位端子上的,除非特殊要求

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
213aaa 发表于 2008-9-23 21:20:00
以下是引用tigeryan在2006-6-8 0:20:00的发言:

您的平衡器是什么东西呢?能不能介绍一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
阿修 发表于 2008-10-2 21:27:00

请看一下GB50057和GB50343两本规范,两者是可以共地的,但必须做等电位连接,一般以大楼主钢筋网做等电位网,全是规范上的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
三腾电子 发表于 2008-10-14 15:38:00

弱电系统的地线是不可以直接接到强电的地线上的;

弱电系统的地线正确说是负极,相对正极来说是一个回流电路。如果直接接到大地线上,会有干扰并容易受到雷击的影响。

弱电系统的防雷都是从供电电源上和系统数据线上加防雷设备后连接到大地线上来实现的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
lcmbig7339 发表于 2008-10-16 01:26:00
主要从安全与成本上看吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
jsntly 发表于 2009-2-25 08:23:00
共地不共线,另外接地的话,等雷击的时候,弱电和强电的地电位差很多,就把弱电设备搞坏了
回复 支持 反对