daodao309
积分
帖子
主题
我正在做一个综合布线工程 。17个楼面,每个楼面的弱电井里面都放一个挂墙式机柜。 每个弱电井的机柜里面需要5个交换机,2个110配线架。6个24口配线架,1个光配架。 这样算下来,大概需要多高的机柜啊。 请高人指点。 如果高人有qq的话,请加我6258862 谢谢 谢谢 !!
使用道具 举报
如果有空间还是一个42U的标准柜子吧.否则柜内安装可能会紧张些.
42U的机柜也挺紧张的,就看布线的线缆了。
600*600*2000mm
5个交换机,2个110配线架。6个24口配线架,1个光配架;这么多的东西只用一个挂墙的机柜啊。基本不是太可能的吧。
建议使用标准的42u机柜;
就是,42U的好
你实际需要27U的机柜就行了,但是为了以后的扩容,我建议用32U的机柜,需要请联系我
少见了吧.
我放过二个42U你信吗?
不信你到广州市长大楼.四楼去看看.有家STOCK网点.
5个交换机5U,2个110配4U,6个24口配无理线架的6U,光配1U,实际需要5+4+6+1=16U
定做个24U的墙柜吧,双开的。。。。。
另,11楼的。。。。。刚完成布线的工程,22个井道,每个井道都是配置双机柜的。。。。。。。弱电间每层2处,每处6平方米。。。。
顶楼上的....
但一般标准墙柜为12U--0.6米,9U--0.45米,6U--0.35米.上了14U--0.8就为立柜了....一般标准都是这样算的...但也不排除定做的可能性....
另弱电井放2米的机柜也有....只是很少有人这么做...除非客户要求.
楼主所说的配置....要定做...不然一般的墙柜你是放不下的....
-------------------------
广州格雷特通讯科技
联系人:陈先生
TEL:020-87589093
FAX:020-87589093-20
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页