防雷器同被保护设备之间是串联还是并联?...

[复制链接]
zhao88zhao 发布于: 2006-2-6 15:56 1269 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

防雷器同被保护设备之间是串联还是并联?

看了几篇帖子,感觉上是并联的,但并联怎么能够保护设备呢?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
清洁工 发表于 2006-2-6 20:53:00

电源线路上设置的稳压二极管是并联在线路上的,在其最高可持续工作电压内,都能将线路上的电压控制在允许范围内;避雷器工作原理与之类似。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
超导体 发表于 2006-2-7 10:53:00

防雷器并联式工作原理:

以三相四线制系统为例,电源防雷器并联于三火一零线上。在正常情况下,防雷器处于高阻状态。当电网由于雷击或开关操作出现瞬时脉冲电压时,防雷器在极时间内导通(纳秒级),将脉冲电压短路到地泄放,从而保护用户所有设备。当脉冲电压过后,防雷器又变成阻状态,从而不影响用户设备的供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tigeryan 发表于 2006-2-7 14:54:00

一般来说,电源类型大多数是并联安装方式.信号类大多数是串联在信号线路中.

注明:并不是全部这样.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Cindy_Gong 发表于 2006-2-7 17:40:00

同意楼上说的,一般来说电源防雷器是并联于电源线路上的,

而信号防雷器是串联的

回复 支持 反对

使用道具 举报