服务器UPS配置请教?...

[复制链接]
stongsky 发布于: 2005-11-12 21:45 1562 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位大虾:

我公司有台IBM AS/400服务器,由于公司的出现几次断电情况,想寻找一种UPS电源能够在断电时能够自动的给出指令,关闭400的服务器,如有人知道请赐教!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2005-11-13 19:57:22
很多都有的啊,咨询一下相关的厂家吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mjun_lu 发表于 2005-11-14 09:28:30

晕,一般的UPS装个关机代理软件就能实现,大部分都是免费的,有些操作系统不支持就找厂家买

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bluesea8118 发表于 2005-11-28 23:52:42
好象大品牌的UPS多支持的呀!像梅兰日兰就支持呀!免费的哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
solary_w 发表于 2005-11-29 11:57:22

找不到软件,也有硬件可以支持,感应到市电没有后,会通过串口通知软件保存关机.