千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助...

[复制链接]
小德德 发布于: 2005-10-29 11:34 808 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
[求助]

有那位仁兄有处理过电梯监控的干扰问题?干扰源的频率可能在5兆左右

楼层有23层,摄象机是金属小飞碟480线的.电梯是得圣米高,电梯静止的时候

没有问题,一开动就出现干扰波纹谢谢指教>

E-MAIL:ADE555@163.COM
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
soww 发表于 2005-10-29 12:27:15
哈哈!不难搞。另外请教一下楼主你是用什么方法知道干扰源的频率可能在5兆左右的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
爱yue 发表于 2005-10-29 14:31:07

哈哈!看起来搂主是高手,能不能教我?

你是不是集中供电的?电源这里看看吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zcb 发表于 2005-10-29 14:55:36

我可以搞定

电话:13556660257

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
灰网 发表于 2005-10-29 16:06:03
我原先也遇到类似问题,主要是金属外壳和摄象机内PCB板的地接触,想办法把地和外壳隔开就可以.不妨试试.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hanmo2004 发表于 2005-10-29 17:41:46
这种现象是典型的电梯变频电机的干扰,干扰频率一般在15KHz-30KHz范围内。用射频调制的方法一定解决问题。这样的电梯改造我做了不下40部了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hanmo2004 发表于 2005-10-29 17:45:45

对于电梯的摄像机信号,为了保证传输效果,彻底解决电梯变频电机对摄像机信号的干扰,我方建议采用电视调制技术——射频传输的方式传输电梯内的视频信号。

原理是这样的,由于电梯经常处于运动状态之中,运行的速度时快时慢,电梯的电动机必须对这种快慢的状态做出及时的调整,以平衡电动机的功率负载。由于电动机在工作时会对外发出电磁波,电动机转速的快慢则会产生不同频率电波辐射,这种辐射会对周围的电器设备产生影响。但由于电梯的井道是钢筋混凝土封闭结构的,因此,这些电磁波会在电梯井道内不断的反射和叠加。这些电磁波的工作频率为15-30KHz,而摄像机视频信号的工作频率为5Hz-6MHz,所以,电梯电动机的工作频率刚好落在了摄像机视频信号的工作频率之内(交流电的50Hz工作频率也落在了视频信号的工作频率之内),两种信号的叠加会在监控中心的监视器上反映出来,其结果是电梯运动的时候图像出现横纹干扰,电梯不动时图像正常,没有干扰。轻则出现一两条干扰的横纹,严重的会看不见图像。

为了解决上述的干扰问题,采用射频传输的方式可以从根本上解决干扰问题。射频传输的是电视信号,其工作频率在50MHz-300Mhz范围,而电梯电动机的频率15KHz-30KHz和交流电的频率50Hz,都不可能落在电视信号的范围内,因此,这种干扰自然就避开了,干扰的问题解决了。

鉴于上述原因,我公司建议采用射频传输技术来解决电梯干扰的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
fgwfn 发表于 2005-10-31 09:57:24

解决你的问题,请看视频拓展器专业网站www.51cams.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
小德德 发表于 2005-10-31 12:31:18
谢谢,有结果了告诉你
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
小德德 发表于 2005-11-1 09:25:12

回复二楼:根据共振的原理,只有频率相近的信号源才会发生信号放大

和信号屏蔽,因为视频传输是0~~6MHz的低频传输,所以我判断干扰源

在5MHz左右.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
小德德 发表于 2005-11-1 09:37:31

回复三楼:我也是新手,我的电源是从电梯上接的

电源没有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
amumuli 发表于 2005-11-1 16:01:59

用视频隔离放大器是否可以解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
hefengsophy 发表于 2005-11-2 22:20:26
看看你的电源有没有问题,是不是开关电源,普通电源要改造的的,负极不能和电梯地线接触,是不是用的电梯专用电缆,接头怎么处理的都是学问。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
6272715jb 发表于 2009-12-27 13:33:12
努力赚积分中.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆