急!急!急!...

[复制链接]
poundtktk 发布于: 2005-8-30 11:37 693 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问各位老大,弱电井线槽如何接地?需要什么材料?有无规范!

菜鸟在线真诚等待。。。。。。

你为我解答,我为你狂谢。。。。

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
poundtktk 发表于 2005-8-30 11:52:26

没高手吗?

那我自己回答。。。不知这样可否。。。。

直接从大楼的主梁中找出两根钢筋,用16个平方的铜线焊接引出,用5*50的铜排做汇流排。不知这种接地可行吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
poundtktk 发表于 2005-8-30 12:00:29

如果弱电井,有等电位箱,可否直接利用16平方铜线焊接至等电位箱的扁铁条上??

多谢了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
幻星 发表于 2005-8-30 13:42:57

是桥架还是金属线槽

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chengjkljkl 发表于 2005-9-3 20:13:17
找出两根主筋?你知道是哪两根做引下线的?现在包括固定桥架的金属支架都要全接地连通
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zf520 发表于 2005-9-4 20:41:00
可以直接连接。用铜鼻子就可以了,也不需要焊接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
leitai 发表于 2005-9-17 11:31:38
还要用接地电阻测试仪检测一下接地电阻值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
Cindy_Gong 发表于 2005-9-17 20:28:04