千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请指教:大对数电缆如何防雷?...

[复制链接]
朋友168 发布于: 2005-8-14 12:39 1466 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

工程中经常使用大对数电缆,但对此的防雷意识太少,请各位高手指教!

另还有,在综合布线中很多都会有网线在室外,就此如何防雷?

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
msdos1.0 发表于 2005-8-15 11:00:28

我也非常想知道

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
swqyjj 发表于 2005-8-16 09:49:29

室外大对数电缆用铠装电缆埋地敷设,入户处金属外皮接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
swqyjj 发表于 2005-8-16 09:52:35

入户后可接到科龙配线架,并设置专用的科龙结构防浪涌模块(价格每线约10几元)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
游魂 发表于 2005-8-17 22:20:04
以下是引用swqyjj在2005-8-16 9:52:35的发言:

入户后可接到科龙配线架,并设置专用的科龙结构防浪涌模块(价格每线约10几元)

目前很多品牌的110配线系统都有这样的配线架的,可以插入防雷防浪涌模块!!!此外如果是带铠的大对数,建议在引入室内时剥出铠状在入户处做接地处理!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jalolee 发表于 2005-8-24 11:11:39
大对数电缆不论带不带铠都有一层金属铝箔保护层,起屏蔽抗干扰作用,此保护层要按照要求做接地处理。楼内配线架要加防雷模块
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jalolee 发表于 2005-8-24 11:13:43
另外,带铠的电缆一般都是地下直埋敷设,架空电缆不需要带铠
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
游魂 发表于 2005-8-26 14:01:35
以下是引用jalolee在2005-8-24 11:11:39的发言: 大对数电缆不论带不带铠都有一层金属铝箔保护层,起屏蔽抗干扰作用,此保护层要按照要求做接地处理。楼内配线架要加防雷模块
瞎说!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jalolee 发表于 2005-8-28 00:11:33

回复楼上,大对数电缆品种很多,有金属铠装的,也有不带金属铠装的。

铠装电缆一般用于地下直埋,主要用于防鼠咬和机械外力作用。

架空电缆一般不用金属铠装也可(外护层),但是不论有没有金属铠装,在电缆的内护层里还有一层金属铝箔保护层,我想楼主所说的防雷问题应该主要是指架空电缆而言,往往在实际应用中,架空电缆易于遭受雷击,因此本贴的讨论是如何应付架空电缆的防雷问题,这又牵扯到施工环境问题,比如是在旷野外还是在建筑群内,对于防雷的技术措施都有不同的规范要求。注意我所说的金属铝箔保护层要按照要求做接地处理,主要是要起到屏蔽抗外界干扰作用,真正要作到防雷那就还需要更多的其它防护措施,这是对电缆本身的防护。为防止雷电串入楼内,应在楼内设备配线架上插入防雷防浪涌模块,这是对楼内设备的保护。保护的对象不同。

愿与楼上作广泛交流

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
游魂 发表于 2005-8-30 10:05:56
以下是引用jalolee在2005-8-28 0:11:33的发言:

我只是不同意你说大对数电线一定带带铠都或有一层金属铝箔保护层!!!

不好意思,是我没说清楚

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
幻星 发表于 2005-8-30 13:45:26
好象有种大对数的防雷器,大对数电缆直接进去的,不过好象不是国产的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jalolee 发表于 2005-8-30 20:58:49
谢谢10楼老游大侠!有些观点我也没说清楚,互相一讨论也是学习的过程,
回复 支持 反对

使用道具 举报