设备间的地面及天花板采用屏蔽铜网,防止静电。 机房内灰尘粒子应是不导电的,非磁性和非腐蚀性的,尘埃粒度低于0.5μm。 机房室温应保持在10℃至25℃之间,相对湿度应保持60%至80%。 机房内所有电子设备的接地线都必须以机房地线汇流排为总地,以保证各设备的地电位相同。 设备的每个接地部分应以单独的接地线与接地干线相连接。 单独设置接地体时,保护地线的接地电阻值不大于4Ω;采用同大楼共用接地体时,不大于2Ω。 架设避雷带或避雷针,防止直击雷。 采用电源防雷器,防止电源系统雷击。 采用信号避雷器,防止网络设备雷击。 采用地网避雷器,防止雷电反击。 防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。 每个配线柜都应单独引线至接地体。 单独设置接地体时,保护地线的接地电阻值不大于4Ω;采用同大楼共用接地体时,不大于2Ω。 计算机中心机房设备是大量的微电子设备、精密机械设备和机电设备组成的。这些设备使用了大量易受环境条件影响的电子元、器件,机械构件及材料。如果环境条件不能满足这些设备对环境的使用要求,就会降低计算机的可靠性,加速元、器件及材料的老化,缩短机器的使用寿命,甚至丢失重要的数据和出现误动作等。 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量(电压、频率、和稳定性等),接地地线,电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作的人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。 恶劣的机房环境不仅影响电子计算机操作人员的身心健康,而且还影响工作效率,引起操作失误,严重时还会危及人员和设备的安全。因此,在工程设计及施工时要严格按照国际GB2887—89标准完成机房的改造建设,努力营造一个优良的机房工作环境。 Ø 计算机房的设计原则 计算机房的设计首先应具备以上技术要求,本着将网络建成功能齐全、设备先进、服务一流的网络的原则;同时保证网络服务器群及其配套系统的正常运行,符合系统的规范要求。 静电干扰是微机操作人员和维护人员必须注意的一个问题。机房内的温度、湿度以及尘埃在单位体积内的含量,都会对微电子设备产生影响,并且是环境产生静电的主要因素。因而我们一方面要实施有效地防静电措施;另一方面也有控制机房内的温度、湿度以及尘埃浓度。一般情况下,机房温度应在15-25摄氏度之间,相对湿度应控制在40-60%;尘埃允许含量在粒度大于0.5mm的情况下个数小于30000粒/立方毫米。 Ø 屏蔽网 为防止外界的电磁干扰,影响机房内设备的正常运作,建议采用屏蔽铜网。屏蔽网是在机房地板及天花板上均铺设铜板成网状,并通过铜线将两者焊接。并且通过接地引线从机房地将静电泻掉。 Ø 抗静电地板 抗静电地板采用国家标准的规格,每块尺寸为600*600*40MM,承重能力为700KG/平方米以上,安装时离地高度为150mm或250mm。 如果机房放置UPS及其电源部分时,考虑到地板的承压能力,建议在相应位置增加衬脚,保证静电地板的承受能力。示意图如下: |