<P>楼主,是哪个公司的??我几乎每天都会去昆山!!!</P><P>你这样的蒸汽阀是很专业配置方法,HW这个型号的蒸汽阀是一种平衡式蒸汽阀,V175系列的阀门即使配ML7420,它的关断压力也可以达到10KG,甚至可以不配减压阀,所以肯定不是蒸汽压力太大的问题,也不存在关断力不够这样的说法,(V176B是HW产品部推荐的配置方法)</P><P>目前的问题有可能是这样阀的泄露量太大了,满足不了你的要求,平衡式电动阀的泄露量一般比普通电动阀大好几倍;</P><P>几个方法:</P><P>1、把V176阀门的阀杆与ML7420驱动器连接的连接件螺纹往上再调2圈,看看这个时候再联驱动器后能不能关断好一些;</P><P>2、如果还是不行只有在电动阀前加1个电磁阀(这是日本空调行业标准的做法,是值得大家推荐的);</P> |