[求助]如何配置機房空調系統...

[复制链接]
gds 发布于: 2005-1-19 12:05 850 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
23平米的機房,是不是只有空調系統就可以了?需要新風,排風系統嗎?謝謝。
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
红色森林 发表于 2005-1-19 17:51:00
<P>新風,排風系統是在每层楼中吧</P><P>机房只有空调机就得了吧!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gds 发表于 2005-1-20 09:23:00
我們的情況是這樣的:建築只有四層,我們租用了第4層,因此機房也在4層。沒有中央空調,因此大概也沒有新風和排風系統吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gds 发表于 2005-1-20 23:02:00
沒有人回答,自己頂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Qmtang 发表于 2005-1-21 17:17:00
那要看你们的控制要求,温湿度精度?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gds 发表于 2005-1-24 11:04:00
我們就是一個普通的機房,樓層近1000個平方,會有150名員工左右。機房里以後放所有的網絡設備,服務器等,溫溼度是普通的要求,我也說不上。排風應該算是消防的要求吧,應該需要的吧?新風我就不想要了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
njhl 发表于 2005-1-25 17:57:00
精密空调看来是不需要了,配置一个普通空调应该可以了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xiaonaijia 发表于 2005-1-25 21:27:00
<P>如果按规范机房应该做到良好的接地、恒温恒湿、防辐射、照度达标等以保证设备的正常运行,和人员的安全。你们自己</P><P>的机房也用不着那么认真,做到良好的接地和恒温恒湿就可以了,新风和排风就没必要了,新风是根据自己的要求而做,</P><P>排风属于消防的,既然他们做消防都没做,你就不用做了。你的机房如果很小的话就装个壁挂式冷暖两用的空调,如果机</P><P>房面积比较大建议装个柜式的大空调,具体选型根据具体情况而定。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
firestone 发表于 2005-1-26 11:08:00
<P>说实话,有空调就行了。</P><P>至于精密空调什么的,觉得有点浪费,恒温恒湿一般的空调也能对付了。</P><P>如果你单位有银子的话就另当别论。</P>